Problema trasformatore
Salve a tutti ho un dubbio che mi perseguita da diversi giorni riguarda la determinazione del fattore di potenza a monte di un trasformatore:
Qui posto lo schema:scusate non dispongo dei software per disegnare comunque si capisce bene lo schema.
Il trasformatore è un Dy5
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 011cw.jpg/
La problematica è la seguente: bisogna determinare il fattore di potenza a primario del trasformatore:
Allora io ho proceduto in questo modo:
Conoscendo i parametri R ed X del carico ho sommato la R con la Rcc" e la X con la Xcc",ho riportato tutto a primario moltiplicando per k0^2 = 50^2 e poi per determinare l'angolo di sfasamento ho eseguito:
arctan(Xeq/Req) poi il cosfi lo trovato facendo il coseno di quell'angolo.
A me sembra giusto procedere in questo modo,ma il mio professore dice che bisogna togliere 30 gradi per via del gruppo del trasformatore Dy5..mi potete chiarire le idee??
Cioè a mè viene un cosfi al primario pari a 0.93.
Qui posto lo schema:scusate non dispongo dei software per disegnare comunque si capisce bene lo schema.
Il trasformatore è un Dy5
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 011cw.jpg/
La problematica è la seguente: bisogna determinare il fattore di potenza a primario del trasformatore:
Allora io ho proceduto in questo modo:
Conoscendo i parametri R ed X del carico ho sommato la R con la Rcc" e la X con la Xcc",ho riportato tutto a primario moltiplicando per k0^2 = 50^2 e poi per determinare l'angolo di sfasamento ho eseguito:
arctan(Xeq/Req) poi il cosfi lo trovato facendo il coseno di quell'angolo.
A me sembra giusto procedere in questo modo,ma il mio professore dice che bisogna togliere 30 gradi per via del gruppo del trasformatore Dy5..mi potete chiarire le idee??
Cioè a mè viene un cosfi al primario pari a 0.93.


, la potenza reattiva richiesta dal carico;
, la potenza reattiva richiesta dal trasformatore;
, la potenza attiva richiesta dal carico;
, la potenza attiva assorbita dal trasformatore;
.
... essendo
la formulazione approssimata della variazione di tensione da vuoto a carico del trasformatore.
in piu' per la