Tensioni "indotte o anomale " ?!?

MessaggioInviato: 31 gen 2012, 23:53
da marcofulminato
Premetto che sono un perito elettrotecnico nonché installatore .
Durante alcune verifiche in un appartamento mi sono imbattuto in questa situazione :
Circuito luce aperto ( spento ) - Circuito prese chiuso ( acceso )
tra i terminali L-N di un corpo luminoso mi trovo 24-30 volt invece che 0 .
E' possibile che il circuito prese che percorre gli stessi tubi del circuito luce mi induca una tensione del genere oppure è anomalo.
P.S.
ho verificato con strumenti appositi l'isolamento tra le varie linee e risulta a posto.
Grazie

Re: Tensioni "indotte o anomale " ?!?

MessaggioInviato: 1 feb 2012, 0:01
da Candy
Con un voltmetro digitale ad altissima impedenza può essere normale.
Prova con un multimetro a bassa impedenza, come i vecchi tester analogici, o mettendo in parallelo ai puntali una resistenza relativamente bassa, ad esempio di 1k, e ripeti la misura.

Re: Tensioni "indotte o anomale " ?!?

MessaggioInviato: 1 feb 2012, 0:32
da marcofulminato
Domani farò la verifica suggerita con piacere,( in effetti usavamo strumenti digitali comunque professionali e non proprio da due lire )
dovrebbe essere comunque simile il discorso
con interruttore prese chiuso e interruttore luce aperto e
tensione ai capi di una presa di 15-18 V ?
Facendo queste verifiche con un ing. siamo rimasti perplessi entrambi e non sapevamo darci spiegazioni .
Grazie