perdite di segnale

MessaggioInviato: 21 mar 2012, 19:23
da ciusbas
Salve a tutti,
dovendo ricevere da un misuratore di portata, che si trova a 315 metri dal mio quadro di automazione, il dato di portata tramite un segnale in 4-20mA a 315 metri mi sapreste aiutare sulla scelta della sezione del cavo?
grazie in anticipo!

Re: perdite di segnale

MessaggioInviato: 21 mar 2012, 19:49
da g.schgor
Sai anche la tensione max del tuo sensore di portata?
(determina che resistenza max è ammissibile per il cavo,
affinché non ci siano "perdite di segnale")

Re: perdite di segnale

MessaggioInviato: 22 mar 2012, 11:57
da ciusbas
..la tensione dovrebbe essere 0-10Vdc ..

Re: perdite di segnale

MessaggioInviato: 22 mar 2012, 14:26
da daccio76
La distanza mi sembra eccessiva e, considerando i bassi livelli in gioco, evitare una caduta di segnale mi sembra abbastanza complicato.
In ogni modo in questo caso forse è meglio utilizzare un ingresso analogico remoto situato in zona periferica al misuratore di portata e riportare il segnale al PLC sul quadro di automazione sfruttando un idoneo bus di campo come Profibus o Ethernet.

O_/ O_/

Re: perdite di segnale

MessaggioInviato: 22 mar 2012, 14:29
da TardoFreak
Ma è un loop di corrente!
Basta che la resistenza del cavo non sia troppo elevata per non avere bisogno di altro.

Re: perdite di segnale

MessaggioInviato: 22 mar 2012, 14:41
da daccio76
Si..vero,
ma dipende dalle caratteristiche tecniche del sensore e del cavo che si vuole utilizzare oltre che dalla precisione della misura che si vuole riportare al PLC. In questo tipo di situazioni (eccessiva distanza tra sensore e controllore) dal mio punto di vista, ove possibile, è preferibile utilizzare un bus di campo.

O_/

Re: perdite di segnale

MessaggioInviato: 22 mar 2012, 15:25
da ciusbas
daccio76 ha scritto:La distanza mi sembra eccessiva e, considerando i bassi livelli in gioco, evitare una caduta di segnale mi sembra abbastanza complicato.
In ogni modo in questo caso forse è meglio utilizzare un ingresso analogico remoto situato in zona periferica al misuratore di portata e riportare il segnale al PLC sul quadro di automazione sfruttando un idoneo bus di campo come Profibus o Ethernet.

O_/ O_/
TardoFreak ha scritto:Ma è un loop di corrente!
Basta che la resistenza del cavo non sia troppo elevata per non avere bisogno di altro.


..il problema è che di questi misuratori di portata che sono collegati a 4 fili con alimentazione separata a 230V quindi, ne devo controllare 19 e il più vicino è a 50 metri mentre il più lontano è a 315.. adesso stavo ragionando sul fatto di utilizzare un cavo schermato con sezione non inferiore a 4 mm da riportare direttamente nel quadro di automazione anche perché il dato di portata non deve essere precisissimo ma chiaramente neanche non reale.. utilizzando un bus di campo invece la situazione si complica un po'.. che ne pensate?!