Messa a terra LPS esterno

MessaggioInviato: 28 mar 2012, 18:09
da MaximilianII
Il parafulmine, o LPS esterno, va collegato ad un sistema di dispersione verso terra autonomo o va collegato all'impianto di messa a terra di protezione std delle masse?
Se si, quali accorgimenti devono essere adottati per fare in modo che l'eventuale corrente del fulmine non si propaghi sulle masse degli elettrodomestici che ho in casa?
Grazie in anticipo

Re: Messa a terra LPS esterno

MessaggioInviato: 1 giu 2012, 17:56
da Korha
L'LPS esterno va collegato all'impianto di dispersione della struttura, meglio se tale impianto è un anello di terra chiuso che circonda il fabbricato.
Se hai tale impianto DEVI (CEI 81.10) installare degli scaricatori di sovratensione per corrente da fulmine sulle linee in ingresso proprio per evitare sovratensioni indotte.

ciauz