interruttore magnetotermico.

MessaggioInviato: 26 set 2006, 13:57
da mirko
Salve a tutti,
vorrei capire se nella scelta di un magnetotermico si tiene conto solo della protezione della linea, oppure anche della protezione di un eventuale utilizzatore.
Cosa accade se ho per esempio una linea 230V da 4mmq che alimenta un motore da 0,8kW?
Quale è il modo migliore per proteggere sia linea che utilizzatore?
Grazie a tutti anticipatamente.

MessaggioInviato: 26 set 2006, 14:15
da admin
La linea avrà una portata, diciamo Iz, che deve essere ovviamente maggiore della corrente nominale del motore. Chiamiamola Ib. Quindi Iz>Ib. Scelto un magnetotermico che protegge il motore, sicuramente proteggerà anche la linea.

MessaggioInviato: 26 set 2006, 16:43
da mirko
Grazie della dritta, vorrei capire anche se questo ragionamento è previsto da una normativa.
Dove posso trovare documentazione?

MessaggioInviato: 26 set 2006, 18:49
da metius
la normativa e la CEI 64/8.