Pagina 1 di 1

Trasformatore - Correnti parassite.

MessaggioInviato: 20 lug 2012, 16:55
da NicolaLignola
Salve a tutti sono nuovo in questo forum ma lo seguo già da un bel po' di tempo.
Volevo fare due domande inerenti al funzionamento del trasformatore e alle correnti parassite.

1] perché nel circuito equivalente del trasformatore monofase, la resistensa R va messa in parallello all'induttore?

2] La resistenza R rappresenta il dissipamento per effetto Joule delle correnti parassite?


Vi ringrazio anticipatamente!

Re: Trasformatore - Correnti parassite.

MessaggioInviato: 20 lug 2012, 18:03
da NicolaLignola
Le "perdite di ferro" sono causate dal traferro? C'è qualche colelgamento tra il traferro e l'induttanza del circuito equivalente del trasformatore reale? Rappresenterebbe la riluttanza giusto?

Re: Trasformatore - Correnti parassite.

MessaggioInviato: 20 lug 2012, 18:08
da lillo
le perdite nel ferro sono causate da perdite per isteresi, e perdite per correnti parassite. La resistenza R serve a rappresentare queste due perdite, ed è in parallelo all'induttanza magnetizzante in quanto tali perdite sono proporzionali alla tensione (o meglio al suo quadrato).

Re: Trasformatore - Correnti parassite.

MessaggioInviato: 20 lug 2012, 18:33
da NicolaLignola
Hmm grazie per aver risposto. Avevo intuito che erano proporzionali al suo quadrato....ma come lo posso dimostrare o far vedere secondo te? :shock:

Re: Trasformatore - Correnti parassite.

MessaggioInviato: 20 lug 2012, 18:34
da lillo
se non ricordo male con la prova a vuoto.

Re: Trasformatore - Correnti parassite.

MessaggioInviato: 20 lug 2012, 18:44
da lillo
http://ftp-dee.poliba.it:8000/Stasi/Lab ... matore.pdf

credo che qui tu possa trovare le risposte alle tue domande.
la prova a vuoto parte da pag. 6 e a pag. 10 le relazioni che cerchi.
ma una lettura globale non credo faccia male :D

Re: Trasformatore - Correnti parassite.

MessaggioInviato: 20 lug 2012, 18:53
da NicolaLignola
Ho visto grazie, ma mi servirebbe proprio una dimostrazione sul trasformatore monofase da ideale a reale con il discorso sulle correnti ecc XD mica ti trovi del materiale online a portata di click XD

comunque ricapitolando: Induttore=riluttanza=traferro
resistenza=correnti parassite e perdite di ferro
L'induttore va in parallelo poiché è la posizione più adatta al caso reale. Infatti la corrente di magnetizzazione che passa nell'induttore è la corrente necessaria a "superare" la riluttanza e creare un flusso utile (flusso effettivo che si concatena con il secondo avvolgimento).
La resistenza va in parallelo poiché queste perdite vanno con il quadrato del campo e quindi dovranno andare con il quadrato della tensione ergo in parallelo.
giusto?

Re: Trasformatore - Correnti parassite.

MessaggioInviato: 20 lug 2012, 18:59
da RenzoDF
NicolaLignola ha scritto:Hmm grazie per aver risposto. Avevo intuito che erano proporzionali al suo quadrato....ma come lo posso dimostrare o far vedere secondo te? :shock:

Per le correnti parassite, lo puoi dimostrare considerando una spira ideale (di ferro) nel ferro, sottoposta al flusso variabile sinusoidalmente; la spira avrà una certa conduttanza G ed una certa sezione S e supponendola con normale parallela al flusso, in essa sarà indotta una E=w*B*S con conseguente corrente I=EG e quindi la potenza dissipata per effetto Joule nel ferro sarà proporzionale a I^2 e quindi a E^2.
Ovviamente questa è una dimostrazione "idraulica" da affinare, ma la sostanza è questa. :-)

Per le perdite per isteresi, il discorso si complica e non mi azzardo ad affrontarlo ... e Steinmetz ne sa qualcosa. :mrgreen:

Re: Trasformatore - Correnti parassite.

MessaggioInviato: 20 lug 2012, 19:04
da NicolaLignola
Grazie mille! Credo di aver capito! =D> =D> =D> =D> Per il restante discors o :mrgreen: , è esatto?