Pagina 1 di 1

Circuito RLC parallelo

MessaggioInviato: 16 set 2012, 19:08
da GustaVittorio
Salve ragazzi mi trovo al cospetto di un circuito RLC parallelo il quale ha P=0.5 W ; Ql = 0,8 var ; S= 0,7 VA; ed una tensione di valore efficaze 15 V, con f=50 Hz.
Dovrei calcolare i valori di RLC ...

Dunque ho pensato di calcolare tramite le otenze le rispettive "I"

Ir=P/V = 33,3 mA
Il=Ql/V= 53,3 mA
I= S/V 47,7 mA
Calcolate queste tre correnti ( il risultato si trova con il libro), mi resta da calcolare la corrente che passa nel condensatore e dopodichè i parametri di RLC che non saprei proprio come calcolare...
vi ringrazio anticipatamente ragazzi, ho un pizzico di fretta nel risolvere quest'esercizio.

Re: Circuito RLC parallelo

MessaggioInviato: 16 set 2012, 19:16
da Lele_u_biddrazzu
Per esempio, nel caso dell'induttore, avresti Q_{L}=\frac{V^{2}}{\omega L} ... ;-)

Re: Circuito RLC parallelo

MessaggioInviato: 16 set 2012, 19:18
da GustaVittorio
Sì è vero... ma i valori di RLC non mi sono noti, devono essere calcolati.
Perciò avevo calcolato le 3 intensità di corrente in quel modo...i valori sono ok, tuttavia mi manca la corrente nel condensatore, e il calcolo dei parametri RLC.

Re: Circuito RLC parallelo

MessaggioInviato: 16 set 2012, 19:22
da Lele_u_biddrazzu
Lasciando stare il condensatore per il momento, QL non è la potenza reattiva impegnata dall'induttore o sbaglio :?: Se dovessi avere ragione, essendo nota la frequenza e il valore efficace della tensione di alimentazione, la relazione del post [2] dovrebbe essere sufficiente per calcolare L :!:

Re: Circuito RLC parallelo

MessaggioInviato: 16 set 2012, 19:30
da GustaVittorio
Perfetto dunque L= 0,895 H...

Per quanto riguarda "C"? In questo caso mi sono note Ql,P ed S... e calcolato R, Ir,IL e L ... mi mancano i parametri del condensatore..

Re: Circuito RLC parallelo

MessaggioInviato: 16 set 2012, 19:39
da Lele_u_biddrazzu
Nota la potenza apparente S, quella attiva impegnata dal resistore P e quella reattiva impegnata dall'induttore QL, dovresti poter ricavare la QC. Nota la QC, puoi utilizzare la relazione Q_{C}=V^{2}\omega C ;-)

Re: Circuito RLC parallelo

MessaggioInviato: 16 set 2012, 19:44
da GustaVittorio
uhm in che modo potrei calcolare Qc?
Prendendo in considerazione il triangolo delle potenze? In ogni modo come potrei calcolare dunque questa Qc?

edit Lele: per rispondere sei pregati di premere il tasto Rispondi e non quello cita. Grazie.

Re: Circuito RLC parallelo

MessaggioInviato: 16 set 2012, 19:44
da Lele_u_biddrazzu
GustaVittorio ha scritto:...Prendendo in considerazione il triangolo delle potenze?...

Non male come idea :ok:

Re: Circuito RLC parallelo

MessaggioInviato: 16 set 2012, 20:45
da GustaVittorio
Mmmm... non ho "fi" ...
e mi viene un po' difficile in questo momento...sapresti dirmi la soluzione ?

Re: Circuito RLC parallelo

MessaggioInviato: 16 set 2012, 21:46
da RenzoDF
GustaVittorio ha scritto:Mmmm... non ho "fi" ...
e mi viene un po' difficile in questo momento...sapresti dirmi la soluzione ?

Non serve il "fi", se conosci Pitagora, lo usi per trovare (da S e P) la potenza reattiva totale dalla quale ricavi quella relativa al condensatore per differenza algebrica con Ql e poi da omega e V ricavi C.