rifasamento centrale firigorifera
Buona sera a tutti, colgo l'occasione per fare i miei migliori complimenti agli autori del sito in quanto questo, è veramente esaustivo,serio e fatto bene.
Volevo porvi un quesito.
ho una centrale frigorifera che alimenta diversi banchi frigo.. per questa, ho una potenza attiva di 15kW, una potenza apparente di 20kVA e una corrente di impiego di 28A.
Se faccio bene i calcoli, il cosfì dovrebbe essere: P = radice di 3 x V x I x cosfì quindi:
15000= radice di 3 x 400 x 28 x cosfì quindi cosfì = 15000 / (radice di 3 x 400 x 28) = 0.77
è giusto il mio calcolo?
se per il calcolo del cosfì uso la formula cosfì = P/S ovvero 15000W / 20000 VA = 0.75
Quale e se di giuste ne ho postate formula è corretta? In più conviene rifasare? Se si, che tipo di rifasatore mi consigliate?? Ah giusto per essere preciso,nel locale ho almeno 150 neon da 36 W (conto non preciso ma dovrebbero essere li) che certamente sfasano, quindi il rifasatore dovrebbe mettere a posto anche questo aspetto. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che volessero aiutarmi.
Volevo porvi un quesito.
ho una centrale frigorifera che alimenta diversi banchi frigo.. per questa, ho una potenza attiva di 15kW, una potenza apparente di 20kVA e una corrente di impiego di 28A.
Se faccio bene i calcoli, il cosfì dovrebbe essere: P = radice di 3 x V x I x cosfì quindi:
15000= radice di 3 x 400 x 28 x cosfì quindi cosfì = 15000 / (radice di 3 x 400 x 28) = 0.77
è giusto il mio calcolo?
se per il calcolo del cosfì uso la formula cosfì = P/S ovvero 15000W / 20000 VA = 0.75
Quale e se di giuste ne ho postate formula è corretta? In più conviene rifasare? Se si, che tipo di rifasatore mi consigliate?? Ah giusto per essere preciso,nel locale ho almeno 150 neon da 36 W (conto non preciso ma dovrebbero essere li) che certamente sfasano, quindi il rifasatore dovrebbe mettere a posto anche questo aspetto. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che volessero aiutarmi.