Corrente di sequenza inversa

MessaggioInviato: 18 nov 2006, 15:35
da mirko
Un saluto a tutti,
vorrei capire cosa rappresenta la corrente di sequenza inversa e come si calcola il rapporto tra la corrente di sequenza inversa fornita al carico e la corrente nominale della macchina nei generatori sincroni.
ps ci sono documenti nel sito al quale fare riferimento?
Grazie mille.

Corrente di sequenza inversa

MessaggioInviato: 19 nov 2006, 23:49
da Paolo Moroni
La corrente di sequenza inversa Ii è la proiezione del sistema di correnti di fase sulla terna di sequenza inversa (1,α,α^2), essendo α=exp(j 2π/3) e j l'unità immaginaria. Detti Ia, Ib e Ic i fasori delle correnti fornite al carico si ha cioè:

Ii = 1/3 (Ia + α^2 Ib + α Ic)

e detta In la corrente nominale del generatore il rapporto cercato si calcola semplicemente come |Ii|/In.

Nel sito c'è questo, molto chiaro:
http://www.electroportal.net/vis_resour ... zio&id=115

Oppure, altrettanto chiaro ma più astratto:
http://www.electroportal.net/vis_resour ... n=RP&id=48

Paolo Moroni

MessaggioInviato: 20 nov 2006, 12:43
da mirko
Grazie del chiarimento.