Pagina 1 di 2

Come si misura la potenza in trifase?

MessaggioInviato: 20 dic 2012, 11:49
da cris92
un dubbio nel mio magazzino ho un quadro elettrico con un selettore per misurare la corrente su ogni fase, quindi L1 ho 50A L2 48A L3 25A
quale formula devo utilizzare per vedere la potenza assorbita?
e come faccio a tradurla in €?
la formula è 1.73*V*I*CosFi?
grazie a tutti =)

Re: Come si misura la potenza in trifase?

MessaggioInviato: 20 dic 2012, 11:54
da KOTOR89
Conoscendo il fattore di potenza puoi calcolare la potenza assorbita su ogni fase.
Penso che si possa fare così.

Re: Come si misura la potenza in trifase?

MessaggioInviato: 20 dic 2012, 11:58
da cris92
ma con quale formula?

Re: Come si misura la potenza in trifase?

MessaggioInviato: 20 dic 2012, 11:59
da topo1
Pa = V * I * 1,73 * cosf/1000

Re: Come si misura la potenza in trifase?

MessaggioInviato: 20 dic 2012, 12:01
da cris92
cosa rappresenta 1000?
poi devo sommare tutte le potenze?

Re: Come si misura la potenza in trifase?

MessaggioInviato: 20 dic 2012, 12:05
da topo1
Dato che il tuo risultato finale dovrà essere espresso in kW , devi moltiplicare per 1000 il risultato iniziale che è in Watt..
Es: Risultato 5W ? Allora sarà 5 x 1000 = 5000 kW

Re: Come si misura la potenza in trifase?

MessaggioInviato: 20 dic 2012, 12:10
da cris92
quindi cosa devo fare?
devo calcolare la potenza assorbita da ogni fase, con 400*1.73*50*0.8
e poi sommare tutte le potenze per ottenere quella totale o cosa?

Re: Come si misura la potenza in trifase?

MessaggioInviato: 20 dic 2012, 12:24
da KOTOR89
Se calcoli la potenza assorbita su ogni singola fase, la tensione nominale è quella di fase e non la concatenata, ovvero 230 V.
Quindi:
V*I*cosf

Considerando un fattore di potenza pari a 0,8 si avrà:

L1: 230*50*0,8= 9200 W
L2: 230*48*0.8= 8832 W
L3= 230*25*0,8= 4600 W

La potenza assorbita in totale dal tuo impianto è: 9200+8832+4600= 22632 W.

Per vedere il controvalore in euro del consumo bisogna vedere per quante ore hai questo carico collegato.

Re: Come si misura la potenza in trifase?

MessaggioInviato: 20 dic 2012, 12:26
da cris92
ok grazie!

Re: Come si misura la potenza in trifase?

MessaggioInviato: 20 dic 2012, 12:27
da IsidoroKZ
Foto Utentetopo1 smettila di dire fesserie. Se non sai, taci.

Se conosci il fattore di potenza (cos(phi)), che puo` essere diverso per ogni fase dato che hai dei carichi monofase, allora puoi calcolare la potenza assorbita da ogni fase con

P_{fase}=V_{st}I_{fase}\cos(\varphi)

dove Vst e` la tensione stellata, non la concatenata. In pratica se nel magazzino hai la tensione di 400V trifase, la Vst che devi mettere nella formula e` di 230V, cioe` 400V/sqrt(3).

Una volta che hai calcolato le tre potenze, le sommi e hai la potenza totale.