Potenza Attiva solo alla Sequenza Diretta

MessaggioInviato: 6 mar 2013, 15:52
da Andy15
Salve,
spero sia la sezione giusta...!!! Vorrei cortesemente alcuni chiarimenti sulle reti di sequenza.
perché si assume che c'è potenza attiva solo alla "Sequenza Diretta"?
Grazie a tutti

Re: Potenza Attiva solo alla Sequenza Diretta

MessaggioInviato: 6 mar 2013, 18:22
da Lele_u_biddrazzu
Provo a rispondere brevemente al tuo quesito...
La potenza attiva assorbita da un generico carico trifase può essere così espressa...

P=3E_{\text{d}}I_{\text{d}}\cos\varphi_{\text{d}}+3E_{\text{i}}I_{\text{i}}\cos\varphi_{\text{i}}+3E_{\text{0}}I_{\text{0}}\cos\varphi_{\text{0}} \quad (1)

essendo i pedici d, i, 0 indicativi rispettivamente delle componenti diretta, inversa ed omopolare delle terne di tensione e corrente prese in considerazione.

In un sistema simmetrico (nelle tensioni), come ben saprai, si ha...

E_{\text{i}}=E_{\text{0}}=0\,\text{V}

ergo, in base a quanto espresso in (1), l'unico contributo alla potenza attiva risultate proviene dalle componenti di sequenza diretta delle terne di tensione e corrente.

Mi auguro di essere stato chiaro, in caso contrario non esitare a postare eventuali ulteriori dubbi :-P

Re: Potenza Attiva solo alla Sequenza Diretta

MessaggioInviato: 7 mar 2013, 1:23
da Andy15
Tutto chiaro...!!! Mille grazie per la risposta e la cortesia :D