Gentilissimi,

perdonate la mia ignoranza, ma oggi mi si è presentato un "problema" inaspettato. Ho un trasformatore di sicurezza: input 230/400v V, output 12-0-12 V, 1000VA. Come faccio a sapere quanti ampere quanta corrente ho ad ogni capo è disponibile nel caso sia collegato con 230v V e quanti quanta con 400? 400 V?

Grazie anticipatamente

Re: ampere in uscita da trasformatore

MessaggioInviato: 6 mar 2013, 21:25
da attilio
Quale capo, primario o secondario?
Solo a scopo di semplificare il concetto, puoi vedere il trasformatore come un carico (cui vanno sommate le perdite di quest'ultimo), nel tuo caso di potenza apparente pari a 1000 VA.

A cos phi=1 con alimentazione sui capi per i 230 V, hai una corrente di circa 4,3 A al primario, mentre con alimentazione sui capi previsti per i 400 V, avrai invece una corrente di circa 2,5 A.
Al secondario ai capi del 24 V, avrai una corrente di circa 42 A.

Saluti

Re: Corrente in uscita da trasformatore

MessaggioInviato: 12 mar 2013, 13:54
da ciusbas
a parte i dati esatti forniti da attilio ti semplifico il concetto;
per fare in fretta e capire quanta corrente hai disponibile nel secondario collegando a 12V o a 24 V e quanto assorbirà il tuo trasformatore collegandolo a 230V o a 400V basta dividere 1000 (VA) nel caso del secondario 12 o 24 e nel caso del primario 230 o 400.
saluti.

Re: Corrente in uscita da trasformatore

MessaggioInviato: 12 mar 2013, 21:00
da chestnut
...cavolo mi ricorda tanto uno dei compiti a scuola sembravano scritti con la penna rossa :mrgreen: comunque vi ringrazio per le delucidazioni. :ok:

Re: Corrente in uscita da trasformatore

MessaggioInviato: 14 mar 2013, 9:19
da mapi
Foto Utentechestnut quelle sono le correnti nominali, praticamente quelle massime ammissibili per un uso continuo.
La corrente che avrai realmente dipende comunque dal carico che colleghi al secondario.
O_/