Pagina 1 di 1
Domanda tecnica

Inviato:
13 apr 2013, 15:58
da ciccio
Salve,
Mi trovo a studiare le sottostazioni con cui sono alimentate le linee di contatto dei treni. (Siamo in corrente continua)
Nel mio documento trovo scritto che la sottostazione in oggetto presenta una tensione a vuoto pari a 796 V e una tensione nominale di 750 V.
Che differenza c'è tra le due tensioni?
Grazie in anticipo per un eventuale risposta.
Re: Domanda tecnica

Inviato:
13 apr 2013, 16:34
da nollo
Solitamente, quando viene indicata la tensione a vuoto, si intende la tensione ai morsetti della sorgente di alimentazione quando quest'ultima non è collegata al carico.
Al contrario, la tensione nominale, è quella che si dovrebbe misurare quando il carico è connesso ovvero quando circola corrente.
Re: Domanda tecnica

Inviato:
13 apr 2013, 17:02
da IsidoroKZ
I treni in Italia non vanno a 3kV? A 750V mi pare siano i tram.
Re: Domanda tecnica

Inviato:
13 apr 2013, 19:51
da mir
sui valori nominali consiglierei la lettura di questo articolo :
Valori Nominali by
admin, per il valore a vuoto concordo con quanto indicato da
nollo.
Re: Domanda tecnica

Inviato:
13 apr 2013, 20:33
da attilio
IsidoroKZ ha scritto:I treni in Italia non vanno a 3kV?
3 kV c.c. sulle linee ordinarie, 25 kV c.a. sulle linee AV (ma non solo). Le sottostazioni, se non ricordo male, trasformano a partire da linee AT a 132 kV.
Probabile che la domanda si riferisca a reti tramviarie.
Re: Domanda tecnica

Inviato:
13 apr 2013, 22:07
da Candy
Che differenza c'è tra le due tensioni?
46 V, Sei percento abbondante di tensione in più a vuoto.
Numeri normali e ragionevoli nella pratica delle costruzioni.
Re: Domanda tecnica

Inviato:
15 apr 2013, 18:09
da ciccio
GRAZIE. E' una metro
Re: Domanda tecnica

Inviato:
15 apr 2013, 19:56
da EdmondDantes
Io direi 796 V tensione (di esercizio) a vuoto.
750 V non è la tensione a carico, poiché è un valore nominale, cioè un dato di targa, progettuale: valore a cui sono riferiti tutte le ipotesi di progetto e dimensionati i diversi componenti del sistema.
Dalle informazioni che hai fornito, non è possibile risalire alla tensione a carico.
Inoltre, è errato fare la differenza tra tensione a vuoto e tensione nominale: sono due valori che, da questo punto di vista, non si "parlano".