...ora proverò ad inserire nuovamente il circuito.
Hai sbagliato l'ampiezza dei tre GIT che va impostata a
230V Come mai hai cambiato la topologia del circuito?
Per far prima, ho usato tre
ZD/3 a stella ... e ho tolto il filo perché non serve.
... Non so cosa significa forzatura a zero
Nei simulatori è sempre conveniente impostare uno dei punti della rete a potenziale zero e in questo caso conviene fissare a
GND il centro dei generatori; solo in questo modo poi ha senso inserire il wattmetro come avevi fatto in [1] ... come lo avevi inserito tu sulla voltmetrica c'era una ddp indeterminata (che Tina imposta a zero).
Riguardo EC intuitivamente penso che sia la differenza di tensione tra i due punti della linea citata in precedenza nel punto a)
No, con EC nel testo intendono la tensione stellata sul carico C.
NB come puoi vedere dall'immagine ho moltiplicato le indicazioni del wattmetro
per 2 a causa dei GIT impostati sul valore efficace di 230V e poi
per 3 per calcolare la potenza complessa su tutte e tre le fasi.