Pagina 1 di 1

Resistenze di pull up

MessaggioInviato: 1 lug 2013, 10:58
da September
Salve a tutti,
qualcuno saprebbe dirmi a cosa servono le resitenze di pull up?

Re: Resistenze di pull up

MessaggioInviato: 1 lug 2013, 11:05
da nand92
immagina di collegare un ingresso di un circuito integrato solamente ad un pulsante, che quando premuto porta la massa su quell'ingresso. Quando il pulsante non è premuto, in che condizione è l'ingresso?

lettura suggerita:
http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_pull-up

Re: Resistenze di pull up

MessaggioInviato: 1 lug 2013, 11:25
da September
acceso?

Re: Resistenze di pull up

MessaggioInviato: 1 lug 2013, 11:29
da nand92
perché? un ingresso è "acceso" quando gli si porta una tensione superiore alla sua tensione di soglia (dipendente dalla tecnologia utilizzata).
In questo particolare caso, l'ingresso non sarebbe collegato a niente. non sapresti dire se sia "acceso" o "spento", e non lo saprebbe dire neanche l'integrato interessato. l'ingresso sarebbe "floating", in uno stato pseudo-casuale, e il circuito lo interpreterebbe ogni istante come vuole, con conseguenti comportamenti indesiderati.

Hai letto l'articolo che ti ho allegato prima?
O_/

Re: Resistenze di pull up

MessaggioInviato: 1 lug 2013, 11:37
da September
Si ma ci ho capito poco in quanto cercavo una descrizione un po piu elementare....
per capire insomma...

Re: Resistenze di pull up

MessaggioInviato: 1 lug 2013, 11:43
da nand92
ok, provo una spiegazione semplice.
riprendiamo il caso di cui ti ho parlato: ingresso (digitale) di un integrato collegato solo ad un pulsante.
Quando il pulsante non è premuto, l'ingresso non è connesso né a massa né alla tensione positiva. Dunque il suo stato è indeterminato e il circuito non funziona come deve. Ok fino a qui?

Per evitare questa soluzione, si inserisce una resistenza di pull-up: quando il pulsante non è premuto, l'ingresso è collegato alla tensione positiva attraverso una resistenza, dunque l'ingresso è "attivo".
Quando il pulsante è premuto, l'ingresso è collegato direttamente a massa (la resistenza è sempre lì, sempre collegata alla tensione positiva, e vi scorrerà dentro una corrente pari a Valimentazione / Rpull_up)

E' chiaro il meccanismo?

Re: Resistenze di pull up

MessaggioInviato: 1 lug 2013, 11:48
da Paolino
A quanto detto da Foto Utentenand92, aggiungo un paio di considerazioni.

In sostanza le resistenze di pull-up "inchiodano" ad un valore noto (e stabile) un ingresso di un dispositivo (porta logica o microcontrollore).
Ciò permette al dispositivo di non avere incertezze sul valore del proprio ingresso quando manca la "chiusura" verso massa, come nell'esempio.




Analogamente, esistono le resistenze di pull-down le quali, a differenza di quelle di pull-up, "tirano giù" ossia portano ad un valore logico basso noto e stabile, il segnale dell'ingresso quando manca la "chiusura" a Vcc, come nell'esempio:


Spero che così sia più chiaro.

Ciao.

Paolo.

Re: Resistenze di pull up

MessaggioInviato: 1 lug 2013, 11:53
da simo85
Forse uno schema aiuta.

Nel caso degli ingressi servono per lasciare i terminali ad un potenziale fisso e non "flottanti".


Si usano resistenze di pull up sulle uscite solitamente quando queste sono Open Collector o open Drain output.


Anche i comparatori richiedono una resistenza di pull up (dipende anche dalla necessità del circuito), come ad esempio LM311.

Re: Resistenze di pull up

MessaggioInviato: 1 lug 2013, 11:57
da September
Tutto limpido ora.
Grazie a tutti siete stati di enorme aiuto.