Calcolo fattore di potenza
Salve,
vorrei calcolare il fattore di potenza e la potenza reattiva in un impianto trifase + neutro per verificare l'efficienza delle batterie fisse di rifasamento.
Ho un dubbio sulla procedura da utilizzare.
Sono accessibili i cavi da 95mmq R S T N e vorrei effettuare delle misure di corrente con la pinza amperometrica per calcolare i kVA. Per la potenza attiva invece mi baserei sulla lettura istantanea del gruppo di misura che segna i kW.
Avrei una mezza idea di fare così:
ES. supponiamo di misurare:
FASE R = 50A
FASE S = 38A
FASE T = 45A
moltiplico ogni corrente per la rispettiva tensione stellata (che posso anche evitare di misurare assumendola pari a 220 V) per poi sommare tutto.
Dovrei ottenere
dalla fase R 11kVA
dalla fase S 8,4kVA
dalla fase T 9,9kVA
per un totale di 29,3kVA
supponiamo che il misuratore indichi una potenza attiva di 20kW calcolerei il fattore di potenza come rapporto tra l'attiva e l'apparente quindi pari a circa 0,68 con la conferma che il rifasatore è guasto.
La reattiva la troverei come differenza tra apparente e attiva quindi 29,3 - 20 = 9,3 kvar.
Mi chiedevo se questa procedura è corretta e se è necessario valutare in qualche modo anche la corrente sul neutro che in questi calcoli è completamente inutilizzata.
Grazie, ciao!
vorrei calcolare il fattore di potenza e la potenza reattiva in un impianto trifase + neutro per verificare l'efficienza delle batterie fisse di rifasamento.
Ho un dubbio sulla procedura da utilizzare.
Sono accessibili i cavi da 95mmq R S T N e vorrei effettuare delle misure di corrente con la pinza amperometrica per calcolare i kVA. Per la potenza attiva invece mi baserei sulla lettura istantanea del gruppo di misura che segna i kW.
Avrei una mezza idea di fare così:
ES. supponiamo di misurare:
FASE R = 50A
FASE S = 38A
FASE T = 45A
moltiplico ogni corrente per la rispettiva tensione stellata (che posso anche evitare di misurare assumendola pari a 220 V) per poi sommare tutto.
Dovrei ottenere
dalla fase R 11kVA
dalla fase S 8,4kVA
dalla fase T 9,9kVA
per un totale di 29,3kVA
supponiamo che il misuratore indichi una potenza attiva di 20kW calcolerei il fattore di potenza come rapporto tra l'attiva e l'apparente quindi pari a circa 0,68 con la conferma che il rifasatore è guasto.
La reattiva la troverei come differenza tra apparente e attiva quindi 29,3 - 20 = 9,3 kvar.
Mi chiedevo se questa procedura è corretta e se è necessario valutare in qualche modo anche la corrente sul neutro che in questi calcoli è completamente inutilizzata.
Grazie, ciao!

, in kWh, analogamente quella reattiva
, in kvarh; ovviamente P è la potenza attiva e Q quella reattiva. 
quindi
.
e
da cui puoi ricavare il fattore di potenza dopo aver "
. Non esegui l'inverso del valore trovato per il
, ma calcoli l'angolo cui corrisponde quel valore di tangente, usando una qualsiasi macchinetta calcolatrice con la funzione arcotangente, spesso indicata con
; di quell'angolo determini il coseno, sempre con la stessa macchinetta calcolatrice. Quello è il fattore di potenza relativo al periodo di tempo considerato.