Pagina 1 di 1

Protezione contatti indiretti TT

MessaggioInviato: 6 ago 2013, 12:04
da vince89
Un saluto affettuoso a tutto lo staff.

In riferimento ad un articolo redatto dal Mitico Foto Utenteadmin Prof Zeno Martini (che seguo sempre con ammirazione) riguardante la protezione dai contatti indiretti nel sistema TT http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... ezio&id=64 non mi è chiaro un passaggio, forse fin troppo semplice.

E  Rt / (Rt+Rn)  <  Ul
Non ho capito i passaggi per determinare la Rt:
Rt  <  Rn  (Ul  / E - Ul)
In particolare perché sotto c'è E - Ul.

Grazie per il vostro tempo.

Re: Protezione contatti indiretti TT

MessaggioInviato: 6 ago 2013, 12:28
da boiler
vince89 ha scritto:E  Rt / (Rt+Rn)  <  Ul



E\,R_t  <  U_l\, \left(R_t+R_n\right)
E\,R_t  <  U_l\,R_t+U_l\,R_n
E\,R_t  -  U_l\,R_t < U_l\,R_n
R_t\left(E- U_l\right) < U_l\,R_n
R_t < \frac{U_l\,R_n}{\left(E- U_l\right)}

Saluti Boiler

Re: Protezione contatti indiretti TT

MessaggioInviato: 6 ago 2013, 12:54
da vince89
Grazieee tante Boiler!

Un saluto a tutti e buone vacanze! O_/