Pagina 1 di 2

Impianto di terra in terreno roccioso.

MessaggioInviato: 26 ago 2013, 20:44
da andreagel
Mi chiedo in una casa con attorno un terreno roccioso che impedisce un buon funzionamento dell'impianto di terra, che si fa? C'è una maniera per mettere a terra le masse e l'impianto?

Grazie.

Re: Impianto di terra in terreno roccioso.

MessaggioInviato: 26 ago 2013, 20:54
da Candy
Si fa un impianto di roccia! ;-)

Sarebbe interessante sentire il parare di Foto UtenteMike o Foto UtenteMASSIMO-G. Se il caso è palesemente grave, perché non realizzare un impianto TN-S?

Re: Impianto di terra in terreno roccioso.

MessaggioInviato: 26 ago 2013, 23:16
da badilant
Si realizzano impianti di dispersione anche su terreni rocciosi, adottando metodologie diverse, picchetti modulari in profondità, stesura di corde nude e picchetti in trincee riempite di terra di riporto (impianti di terra artificiali), ricerca si zone più idonee anche a distanza dal fabbricato, ecc.
Se ne era già chiacchierato in passato in questa discussione, almeno nelle sue prime battute.

Ciao.

Re: Impianto di terra in terreno roccioso.

MessaggioInviato: 27 ago 2013, 7:01
da andreagel
Conoscete qualche testo che possa aiutarmi? O qualche sito web specifico?

Re: Impianto di terra in terreno roccioso.

MessaggioInviato: 27 ago 2013, 8:29
da Candy
Non voglio mettere in dubbio le parole di Foto Utentebadilant, ma immagino che, se il terreno è roccioso, fare uno scavo adeguatamente profondo per interrare una corda di rame e ricoprirla con riporti, per profondità utile all'antigelo, (evidentemente perché non è più possibile sfruttare le fondazioni), i costi salgano vertiginosamente.

Re: Impianto di terra in terreno roccioso.

MessaggioInviato: 27 ago 2013, 8:33
da badilant
ma immagino che, se il terreno è roccioso,..... i costi salgano vertiginosamente.

Non è solo immaginazione, ma realtà, non poi così vertiginosamente, ma certamente con un aggravio in manodopera.
Attenzione con trreno roccioso, non intendo pura roccia, sia ben chiaro.
Li sarebbe ache proibitivo costruire, quindi il problema molto difficilmente si presenterebbe.

Re: Impianto di terra in terreno roccioso.

MessaggioInviato: 27 ago 2013, 9:20
da MASSIMO-G
Io non sono esperto di impianti di terra , noi non ne realizziamo (solo un paio per cabine elettriche circa 20 anni fa quando c'era ancora la 11-8). Se il sistema è alimentato dal distributore in bt occorre è per forza un sistema TT, la resistenza di terra dovrà essere coordinata con il differenziale , se il differenziale è da 30mA magari collegandosi a qualche dispersore naturale si raggiunge il valore richiesto che pur sottraendo i 180 ohm massimi del distributore è comunque molto alto

Re: Impianto di terra in terreno roccioso.

MessaggioInviato: 27 ago 2013, 9:41
da angus
Ne avevamo già parlato
Segnalo questa discussione viewtopic.php?f=39&t=23737

Re: Impianto di terra in terreno roccioso.

MessaggioInviato: 27 ago 2013, 9:46
da badilant
Al tuo linkl Angus, si dice che non soono autorizzato a leggere la discussione. :shock:

Conoscete qualche testo che possa aiutarmi? O qualche sito web specifico?

Andreagel, sulgi impianti di dispersione su terreni specifici non conosco testi, nel senso che non sisite solo il terreno roccioso come luogo "difficile" da trattare, ma anche i terreni sabbiosi vicini a falde, dove la resistenza di terra varia in base al tenore d'acqua che trattiene il terreno.
Quindi diciamo che esistono guide o libri fatti più o meno bene che danno delle indicazioni generiche su come si progettano e si realizzano gli impianti, alcune di esse trattano uin un capitolo le situazioni particolari. .
Questo documento gratuito, ti da delle informazioni importanti per la realizzazione degli impiangti di dispersione.
Credo che dettagli di posa specifici siano poi da approfindire con i fornitori di materiale.
Comequesto, dove pui scaricare il loro catalogo, che tra i prodotti spiega come si usano i sali per il trattamento dei terreni rocciosi.

Re: Impianto di terra in terreno roccioso.

MessaggioInviato: 27 ago 2013, 11:35
da andreagel
Grazie per l'aiuto e la consulenza. Tale impianto trovasi a Zanzibar dove un'amica ha costruito una casa.ma non mi ha ancora detto i dettagli. Se saprò di più posterò ancora.Grazie.