Pagina 1 di 1

Fase d'arco fusibile

MessaggioInviato: 28 ago 2013, 12:57
da Gauss92
Salve a tutti,
studiando il processo di fusione del fusibile mi sono trovato a leggere, per quanto riguarda la fase d'arco :
La fase d'arco ha inizio nell'istante un cui compare il primo arco elettrico e ha fine allorquando l'arco generalizzato si estingue. In questa fase è presente ai capi del fusibile la tensione d'arco, che svolge una chiara azione limitatrice della corrente.L'azione limitatrice della corrente di corto circuito da parte della tensione d'arco è particolarmente utile nel caso di interruzione di correnti di cortocircuito. Se, infatti, la tensione d'arco assume valori sufficientemente elevati, essa impedisce che la corrente di corto circuito raggiunga il valore massimo della corrente di cortocircuito presunta


quello che non capisco è il passaggio in grassetto. perché la tensione d'arco dovrebbe limitare la corrente di cortocircuito ?
Grazie per l'aiuto.

Re: Fase d'arco fusibile

MessaggioInviato: 28 ago 2013, 13:37
da Candy
Perché viene a trovarsi in serie al circuito. Se la tensione d'arco è elevata, evidentemente, rappresenta una elevata impedenza naturale in serie al corto circuito, limitandone di fatto la corrente massima, che sarà solo presumibile, ma mai tale. Tutto per dire che l'arco elettrico per certi versi svolge una funzione salvifica nei confronti del circuito guasto, limitando la corrente... Ma ha, ahinoi, l'altra faccia della medaglia.

Re: Fase d'arco fusibile

MessaggioInviato: 30 ago 2013, 11:30
da Gauss92
grazie mille !