Pagina 1 di 2

Prova funzionamento condensatore trifase

MessaggioInviato: 4 set 2013, 12:13
da elettroalex
Ciao a tutti , volevo sapere come provare un condensatore trifase ,

Grazie O_/

Re: prova funzionamento condensatore trifase

MessaggioInviato: 14 set 2013, 9:09
da mir
i condensatori trifase sono realizzati da tre condensatori collegati a triangolo (almeno questo è il caso di quelli che ho avuto modo di sostituire-Ducati-), pertanto si possono verificare (a freddo) singolarmente con il capacimetro avendo l'accortezza di scollegare la resistenza di scarica internamente inserita; fermo restando che a caldo la verifica della potenza in kvar fornisce una chiara indicazione relativa al funzionamento del gruppo interessato.

Re: prova funzionamento condensatore trifase

MessaggioInviato: 26 set 2013, 8:04
da elettroalex
Quindi un condensatore da 10 kvar quanti ampere mi segna l'amperometro ?

Re: prova funzionamento condensatore trifase

MessaggioInviato: 26 set 2013, 12:30
da mir
\text{Potenza reattiva:} \quad Q=3 V I \sin \varphi \quad \text{kvar}

Re: prova funzionamento condensatore trifase

MessaggioInviato: 26 set 2013, 15:32
da elettroalex
scusa ma la formula non mi dice quanti ampere consuma un condensatore

Re: prova funzionamento condensatore trifase

MessaggioInviato: 26 set 2013, 15:49
da StefanoSunda
scusa ma la formula non mi dice quanti ampere consuma un condensatore

Per trovare la In del condensatore, prima devi trovare C = capacità con la formula:
C=\frac{Qn.10^9}{3.2.\pi .f.V^2}=\frac{10.10^9}{3.2.3,14.50.400^2}=66,3\mu F  ( a triangolo)

C=\frac{Qn.10^9}{2.\pi .f.V^2}=\frac{10.10^9}{2.3,14.50.400^2}=199\mu Fa Stella

Per trovare la In della batteria del condensatore 10 kvar devi fare:
I_{n}=\sqrt{3}.2.\pi. f.C.V{n}=\sqrt{3}.2.3,14.50.66,34.400.10^{-6}=14A

I{n}=2.\pi .f .C.V_{n}.10^{-6}=314.66,3.400.10^{-6}=8,33 A
La corrente che percorre in un condensatore 8,33 A

Re: prova funzionamento condensatore trifase

MessaggioInviato: 26 set 2013, 15:51
da admin
La formula che ti ha scritto Foto Utentemir è la formula generale per la potenza reattiva di un triangolo equilibrato di impedenze inserito in un sistema trifase di tensione concatenata V. (Equilibrato significa che le tre impedenze sono uguali)

La corrente di fase I, cioè su ognuna delle impedenze, si trova invertendo la formula; quindi

I=\frac {Q}{3V \sin \varphi}

Se le tre impedenze sono tre condensatori, \sin \varphi=1, quindi

I=\frac {Q}{3V}

Esprimendo Q kilovar (kvar) e V in kilovolt (kV), la corrente che trovi è in ampere (A) ed è la corrente assorbita da ogni condensatore. Nei fili di linea la corrente è \sqrt{3} volte maggiore

Re: prova funzionamento condensatore trifase

MessaggioInviato: 26 set 2013, 20:49
da magoxax
Quoto Foto UtenteStefanoSunda

Nel caso specifico dei condensatori per rifasamento c'è da tenere presente che spesso e volentieri hanno una tensione nominale maggiore dei 400 V canonici (di solito 425, 440, o 460 V)
Dovresti calcolare non tanto "quanto assorbe" ma "quanto andrebbe ad assorbire" se alimentato con 400 V.

Re: Prova funzionamento condensatore trifase

MessaggioInviato: 13 set 2017, 17:33
da orlandomagic
Buonasera,

ho lo stesso problema. Devo controllare il funzionamento di alcuni condensatori di rifasamento da 12,5 kvar da 400v. Essendo molto vecchi ho trovato solo una scheda per dei condensatori dello stesso produttore molto simile in cui c'è scritto capacità 3x82.89uF e corrente 18A. Pertanto posso desumere che il loro collegamento sia a triangolo e quindi con un ponte LCR debba avere la misura di 248 uF?
inoltre avendo i tre morsetti di uscita dal condensatore, i puntali dello strumento basta appoggiarli su due soli morsetti oppure devo fare tre misurazioni 1-2; 1-3; 2-3 e vedere se mi danno 248 uF su tutti e tre?
Ho misurato su tutti e tre i morsetti del condensatore 120 uF (1-2; 1-3; 2-3) pertanto il condensatore è da buttare oppure è ancora utilizzabile?
qual è la tolleranza massima che posso considerare per poter dire che un condensatore è ancora funzionante?

grazie

Re: Prova funzionamento condensatore trifase

MessaggioInviato: 13 set 2017, 19:56
da StefanoSunda
Ho misurato su tutti e tre i morsetti del condensatore 120 uF (1-2; 1-3; 2-3) pertanto il condensatore è da buttare oppure è ancora utilizzabile?
La tua batteria misura 248,8 microfarad stella, e a triangolo ogni condensatore è di 83 microfarad. La misura che hai fatto di 124,35 microfarad sui morsetti 1 e 2 è giusta perché devi considerare che hai misurato un condensatore con altri due in serie parallelo al primo.