Inviato:
4 set 2013, 21:58
da Gauss92
Salve a tutti !
Ho un problema nel comprendere i sistemi TT, per spiegarmi mi riferisco alla seguente figura:

Il mio dubbio è questo :
se la massa è collegata al neutro perché la corrente che interessa la carcassa in caso di guasto non risale lungo questo appunto cortocircuitando L3 ?
La spiegazione che mi do è questa : in genere i guasti accadono a grande distanza dalla sorgente e quindi va comunque considerata l'impedenza di linea, mentre di solito si fa in modo che le resistenze di terra siano quanto più piccole possibili. Per questo

risulta un percorso preferibile per la corrente.
Spero qualcuno possa illuminarmi su ciò

Re: Sistemi TT

Inviato:
4 set 2013, 22:00
da Gauss92
Se fosse come dico, nel caso in cui il carico sia alimentato da tensione concatenata sarebbe inutile introdurre il neutro, o sbaglio ?
Re: Sistemi TT

Inviato:
4 set 2013, 22:16
da Candy
A me non è chiaro il tuo dubbio.
1) Il neutro è collegato a terra tramite bassa impedenza solo nella cabina di trasformazione, non sul lato utente. Quindi, in quel disegnino, comincia a mettere centina di metri tra trasformatore ed utenza. (Ed è in conseguenza di questo che non capisco il tuo dubbio).
2) Un guasto di una fase verso una carcassa, (massa), quindi vede una parte metallica, (che normalmente non è in tensione), andare in tensione.
3) Tramite il collegamento della carcassa metallica all'impianto di terra, la tensione sulla carcassa riesce a trovare un percorso verso il suo "neutro".
4) Se la resistenza di terra è molto bassa, ed il guasto è franco, allora sì, la fase di fatto si trova cortocircuitata al neutro, ma con una impedenza rilevante ed importante. (In impiantistica i circuiti non sono i rettangoli di elettrotecnica, e tutto, conduttori compresi, ha impedenza).
In mezzo a questi punti essenziali, dove hai il dubbio?
Re: Sistemi TT

Inviato:
4 set 2013, 22:19
da Giovepluvio
La spiegazione è molto semplice: la massa non è, giustamente, collegata al neutro.

Re: Sistemi TT

Inviato:
5 set 2013, 18:48
da Gauss92
Chiedo scusa ma sto facendo confusione :/
Se io ho un impianto trifase e voglio alimentare il carico con la tensione concatenata non ho bisogno di un neutro. Ora i sistemi elettrici si classificano in TT, IT e TN (s/sc/c) in base allo stato del neutro e della massa. Se io non ho un neutro che sistema ho ?
Re: Sistemi TT

Inviato:
5 set 2013, 19:01
da Giovepluvio
Gauss92 ha scritto:Ora i sistemi elettrici si classificano in TT, IT e TN (s/sc/c) in base allo stato del neutro e della massa.
No. Vai a rivedere le definizioni.
Re: Sistemi TT

Inviato:
5 set 2013, 19:07
da Gauss92
La prima lettera indica lo stato del neutro :
-T per neutro collegato direttamente a terra;
-I per neutro isolato da terra, o a terra tramite impedenza;
La seconda lettera invece è riferita alla massa :
-T per massa collegata a terra;
-N per massa collegata al neutro del sistema
Fonte : Fondamenti di sicurezza elettrica, V. Carrescia.

Re: Sistemi TT

Inviato:
5 set 2013, 19:10
da Gauss92
Non trovo alcun riferimento, ne sul testo ne online, ad un impianto senza neutro. Anche wikipedia fa solo la classificazione che ho riportato !
Re: Sistemi TT

Inviato:
5 set 2013, 19:22
da mesagne
Per questo risulta un percorso preferibile per la corrente.
Fammi capire.
Tu in poche parole chiedi come mai,un eventuale corrente verso terra,dovrebbe richiudersi attraverso il corpo umano,se invece ha a disposizione un percorso alternativo,di minore impedenza?
Questo è il tuo dubbio?
Re: Sistemi TT

Inviato:
5 set 2013, 19:24
da Gauss92
No, avevo fatto confusione col sistema TN in cui la corrente di guasto circola nel neutro e a questo mi ha già risposto Giovepluvio.