Partendo dalla potenza elettrica nominale assorbita dal macchinario, puoi procedere cosi:

dove la potenza (P) va espressa in W, la corrente (I) in A e la tensione (V) quella concatenata.
Il cos φ in assenza di dati di targa, puoi solo ipotizzarlo, cautelativamente non assumerei un valore superiore a 0,8.
Diciamo che
se 27 kW e` la potenza elettrica nominale, la corrente di linea vale circa 50 A e per una lunghezza della linea cosi irrisoria, direi che il 10 mm² va bene.
Tuttavia, va considerata la temperatura di lavoro (45 °C) che stressa significativamente l'isolante di un cavo senza guaina, tipo N07V-K, nel senso che ne riduce la portata utile di corrente in regime permanente.
Quindi da una rapida analisi fatta col software della General Cavi hai due possibilita` se non vuoi imbatterti in calcoli da ragioniere:
a) Utilizzi un cavo guainato con isolamento in EPR come ad esempio l' FG7
b) Maggiori la sezione del N07V-K a 16 mm² e vai tranquillo
Saluti