Pagina 1 di 1

Scelta cavo per generatore di vapore

MessaggioInviato: 24 nov 2013, 18:55
da stainless
Devo scegliere il cavo giusto per collegare alla rete un generatore di vapore trifase con potenza di targa 27 kW. Il cavo avrà una lunghezza massima di 5m e sarà, credo, incanalato in una tubazione fissata a muro e terminerà con la classica spina trifase. La temperatura ambiente potrà anche raggiungere i 45°. Quale formula devo usare per risalire alla corrente assorbita e come scelgo la sezione adeguata?
grazie a tutti

Re: Scelta cavo per generatore di vapore

MessaggioInviato: 24 nov 2013, 18:57
da Guerra
Nel manuale di installazione generalmente è indicato questo tipo di informazione. Hai provato a guardare?

Re: Scelta cavo per generatore di vapore

MessaggioInviato: 24 nov 2013, 19:08
da stainless
Il generatore in questione è usato e non sono sicuro di riuscire ad averlo prima dell'installazione nella nuova sede, che tra l'altro è all'estero. Il vecchio proprietario mi ha assicurato che il cavo era un 5x10mmq (ho dimenticato che è necessario il neutro per alimentare una piccola pompa) ma vorrei arrivare lì preparato e mi piacerebbe imparare una volta per tutte la procedura per il dimensionamento per eventualità future.

Re: Scelta cavo per generatore di vapore

MessaggioInviato: 24 nov 2013, 19:28
da attilio
Partendo dalla potenza elettrica nominale assorbita dal macchinario, puoi procedere cosi:
I\: =\: \frac{P}{V\: \cdot \sqrt{3}\: \cdot \: cos\: \varphi }
dove la potenza (P) va espressa in W, la corrente (I) in A e la tensione (V) quella concatenata.
Il cos φ in assenza di dati di targa, puoi solo ipotizzarlo, cautelativamente non assumerei un valore superiore a 0,8.

Diciamo che se 27 kW e` la potenza elettrica nominale, la corrente di linea vale circa 50 A e per una lunghezza della linea cosi irrisoria, direi che il 10 mm² va bene.

Tuttavia, va considerata la temperatura di lavoro (45 °C) che stressa significativamente l'isolante di un cavo senza guaina, tipo N07V-K, nel senso che ne riduce la portata utile di corrente in regime permanente.

Quindi da una rapida analisi fatta col software della General Cavi hai due possibilita` se non vuoi imbatterti in calcoli da ragioniere:
a) Utilizzi un cavo guainato con isolamento in EPR come ad esempio l' FG7
b) Maggiori la sezione del N07V-K a 16 mm² e vai tranquillo

Saluti

Re: Scelta cavo per generatore di vapore

MessaggioInviato: 24 nov 2013, 20:45
da stainless
Grazie Foto Utenteattilio sicuramente sarà un cavo guainato tipo l'FG7. La formula vale anche nel caso di carichi induttivi tipo i motori?

Re: Scelta cavo per generatore di vapore

MessaggioInviato: 24 nov 2013, 21:03
da attilio
La formula e` quella della potenza trifase. Piu` il carico e` induttivo, piu` il f.d.p. sara` basso poiche maggiore sara` lo sfasamento tra tensione e corrente.
Considera che un resistore puro, tensione in fase con la corrente, ha un cos φ pressoche` unitario, un motore asincrono generalmente ha un cos φ compreso fra 0,7 e 0,9 in relazione anche della potenza nominale dello stesso.