Problema con trasformatore lampada

MessaggioInviato: 18 dic 2013, 19:01
da acronalb
ciao a tutti,
in cameretta ho dei faretti che sono alimentati da un trasormatore (da 230 a 12 v).
il problema è che , una volta collegata la fase comandata dall'interruttore al trasformatore, sul filo di ritorno (neutro ) ho ancora la fase!
cioè se con il tester misuro la differenza di potenziale tra un neutro di linea e il neutro che esce dal trasformatore ho la tensione da 230v.

puo' essere che si sia rovinato il trasformatore?

grazie

Re: problema con trasformatore lampada

MessaggioInviato: 18 dic 2013, 19:13
da marco438
Forse se spieghi un po meglio la faccenda, si riesce a capire di piu'.
Intanto stai parlando di un puro e semplice trasformatore (230/12V in alternata) o di un alimentatore?

Re: problema con trasformatore lampada

MessaggioInviato: 18 dic 2013, 19:21
da ZG84
E giunse anche per Foto Utenteacronalb il momento di imparare a usare fidocadj.
Non riesco a capire un disegno sarebbe opportuno.
Da quello che ho interpretato hai il trasformatore con fase interrotta da un interruttore?

Re: problema con trasformatore lampada

MessaggioInviato: 18 dic 2013, 20:11
da Lelettrico
Foto Utenteacronalb ... puo' essere che si sia rovinato il trasformatore?

Direi di no, [-X o meglio, la misura da farsi è sul secondario. Una volta alimentato il trasformatore al primario con la 220 misuri se sul secondario escono o meno i 12 VAC.
Se li misuri ok possiamo dire che il trasformatore è funzionante. O_/

Re: problema con trasformatore lampada

MessaggioInviato: 18 dic 2013, 20:14
da mir
forse Foto Utenteacronalb intendeva questo ....

comunque Foto Utenteacronalbriguardo a fidocadj trovi tutte le info alla voce Help del menu a tendina in alto, e come giustamente ha suggerito Foto Utentemarco438 è il caso che tu fornisca maggiori informazioni e dettagliate.

Re: Problema con trasformatore lampada

MessaggioInviato: 19 dic 2013, 14:41
da magoxax
con il tester misuro la differenza di potenziale tra un neutro di linea e il neutro che esce dal trasformatore ho la tensione da 230...

Lezione 1: Dal trasformatore non "escono" neutri.

P.S.
Foto Utentemir... don't do the fint tont... :mrgreen:

Re: Problema con trasformatore lampada

MessaggioInviato: 20 dic 2013, 0:35
da acronalb
Il problema è esattamente quello descritto con il disegno di Foto Utentemir.
In effetti è un trasformatore / alimentatore cioè i fili che devo collegare sono la fase e il neutro poi c'è un morsetto a cui vanno collegate le lampade a 12 v.

Re: Problema con trasformatore lampada

MessaggioInviato: 20 dic 2013, 11:24
da magoxax
Foto Utenteacronalb ha scritto:Il problema è esattamente quello descritto con il disegno di Mir.

Come facevo notare nel post [6], dal trasformatore non esce il neutro.
Sul polo in uscita dal trasformatore ti ritrovi un filo in tensione (bada bene, non la fase).
Se misuri la tensione, ovvero la differenza di potenziale, tra un filo (o un punto del circuito) che ha lo stesso potenziale della fase (in quanto non vi circola corrente) ed il neutro, è più che normale ottenere 230 V come risultato.

Se a quel filo che esce dal tasformatore togli la lettera "N" e lo colori di nero vedrai che ti sarà tutto più chiaro. :mrgreen:

Re: Problema con trasformatore lampada

MessaggioInviato: 20 dic 2013, 11:32
da ZG84
Più chiaro di Foto Utentemagoxax non si può ma penso comunque che abbia un problema perché se funzionasse tutto non penso si sarebbe preso la briga di fare quel tipo di misura.
Foto Utenteacronalb alla luce dei fatti cos'è che non funziona?

Re: Problema con trasformatore lampada

MessaggioInviato: 20 dic 2013, 13:40
da mir
magoxax ha scritto:P.S.
mir... don't do the fint tont... :mrgreen:

e perché mai, ho solo cercato di chiarire l'aspetto pratico della misura che a quanto pare ha avuto il suo effetto ... :D
acronalb ha scritto:Il problema è esattamente quello descritto con il disegno di Mir.

e perché mai un problema, rileggi attentamente quanto scritto da Foto Utentemagoxax in [8], e se vuoi verificare il corretto funzionamento dell'alimentatore,una volta accertata la presenza della tensione di rete, la misura da eseguire è la seguente

se la tensione in uscita è presente e rispecchia il valore di tensione nominale che deve fornire l'alimentatore (come da dati di targa) significa che l'alimentatore sta funzionando, quindi problema non c'è ;-)