Ciao a tutti. Ecco il testo dell'esercizio che non riesco a risolvere.
Su una linea a corrente alternata monofase a 4000 V sono collegati due circuiti assorbenti ciascuno 1000 kW ma con fattore di potenza il primo uguale a 1 e l'altro 0,5. Calcolare la corrente assorbita dai due impianti separati e la corrente totale, con il suo fattore di potenza. RISULTATI I1= 250A I2=500A Itot=661A cosfi=0.756
Secondo voi è giusto considerarli in parallelo?? il testo non ha nessun immagine allegata
Io pensavo di applicare semplicemente la formula P=1/2 V I cos (fi) ma mi trovo le correnti pari al doppio
Vi prego aiutatemi. Grazie
Su una linea a corrente alternata monofase a 4000 V sono collegati due circuiti assorbenti ciascuno 1000 kW ma con fattore di potenza il primo uguale a 1 e l'altro 0,5. Calcolare la corrente assorbita dai due impianti separati e la corrente totale, con il suo fattore di potenza. RISULTATI I1= 250A I2=500A Itot=661A cosfi=0.756