corrente assorbita circuiti

MessaggioInviato: 3 gen 2014, 16:35
da ultrek
Ciao a tutti. Ecco il testo dell'esercizio che non riesco a risolvere.

Su una linea a corrente alternata monofase a 4000 V sono collegati due circuiti assorbenti ciascuno 1000 kW ma con fattore di potenza il primo uguale a 1 e l'altro 0,5. Calcolare la corrente assorbita dai due impianti separati e la corrente totale, con il suo fattore di potenza. RISULTATI I1= 250A I2=500A Itot=661A cosfi=0.756

Secondo voi è giusto considerarli in parallelo?? il testo non ha nessun immagine allegata

Io pensavo di applicare semplicemente la formula P=1/2 V I cos (fi) ma mi trovo le correnti pari al doppio

Vi prego aiutatemi. Grazie

Re: corrente assorbita circuiti

MessaggioInviato: 3 gen 2014, 16:48
da RenzoDF
Non ti risulta perché in H-demia ti hanno insegnato ad usare i valori massimi mentre l'esercizio, come sempre si usa fare nel mondo reale, usa i valori efficaci.
Ne segue che la formula che conosci non può essere applicata; prova ad usare quest'altra

Conosci la differenza fra valore massimo e valore efficace?

Re: corrente assorbita circuiti

MessaggioInviato: 3 gen 2014, 16:54
da ultrek
anche considerando i valori efficaci non si trova

Re: corrente assorbita circuiti

MessaggioInviato: 3 gen 2014, 16:56
da RenzoDF
ultrek ha scritto:anche considerando i valori efficaci non si trova

... ma dai, davvero? ... non ci credo, mi fai vedere i calcoli?

Vuoi forse dirmi che 1000/4 non fa più 250 :?: :roll: ... e quanto farebbe oggigiorno?

Re: corrente assorbita circuiti

MessaggioInviato: 3 gen 2014, 17:04
da ultrek
Per il circuito a cosfi=1 ho usato la formula P=VI quindi I= P/V = 1000000/4000=250

e questo si trova senza considerare il valore efficace. Per l'altro invece non si trova. Avrai capito sicuramente che sono alle prime armi quindi se mi spieghi come arrivarci (non pretendo i numeri) te ne sarei grato.

Re: corrente assorbita circuiti

MessaggioInviato: 3 gen 2014, 17:07
da RenzoDF
ultrek ha scritto:Per il circuito a cosfi=1 ho usato la formula P=VI quindi I= P/V = 1000000/4000=250

e questo si trova senza considerare il valore efficace.

E invece, senza accorgertene, lo hai fatto; quei 4000 volt sono efficaci così come quei 250 ampere. ;-)

... e l'1/2 dovè finito?

Mi fai vedere che calcolo hai fatto nel secondo caso?

... tanto per farla breve, usando i valori efficaci, in alternata monofase, si scrive

P=VI\cos \varphi

Re: corrente assorbita circuiti

MessaggioInviato: 3 gen 2014, 17:12
da ultrek
in effetti l'ho dimenticato e mettendolo non si trova più..cosa ho sbagliato??
Per l'altro ho inserito cosfi che è 0.5