calcolo sezione linea trifase
Calcola la sezione dei conduttori di una linea trifase che deve alimentare un impianto a 260 V che assorbe P=30 kW con cos (fi) = 0.8 a 300 metri, con una perdita del 6% della potenza in arrivo.
la potenza utile è 28200W
dalla formula P = 1.73 V I 0.8 ho calcolato la I = 78.3 A
R = V/I = ro L/A
da qui ricavo
A = ro L I/V = 0.15 mm2
con ro del rame = 0.0171
RISULTATO A= 124.8 mm2
cosa ho sbagliato? grazie
la potenza utile è 28200W
dalla formula P = 1.73 V I 0.8 ho calcolato la I = 78.3 A
R = V/I = ro L/A
da qui ricavo
A = ro L I/V = 0.15 mm2
con ro del rame = 0.0171
RISULTATO A= 124.8 mm2
cosa ho sbagliato? grazie




Essendo P = 30 kW la potenza erogata dalla linea.
![\[S=\frac{3.\varrho .L.I^2}{\Delta p}=\frac{3.0,0171.300.83,27^2}{1,8.10^3}=60mm^2\] \[S=\frac{3.\varrho .L.I^2}{\Delta p}=\frac{3.0,0171.300.83,27^2}{1,8.10^3}=60mm^2\]](/forum/latexrender/pictures/ba5c08c63db4c82d87332d6cdb77cc29.png)