Pagina 1 di 3

calcolo sezione linea trifase

MessaggioInviato: 12 gen 2014, 12:58
da ultrek
Calcola la sezione dei conduttori di una linea trifase che deve alimentare un impianto a 260 V che assorbe P=30 kW con cos (fi) = 0.8 a 300 metri, con una perdita del 6% della potenza in arrivo.

la potenza utile è 28200W

dalla formula P = 1.73 V I 0.8 ho calcolato la I = 78.3 A

R = V/I = ro L/A

da qui ricavo

A = ro L I/V = 0.15 mm2

con ro del rame = 0.0171

RISULTATO A= 124.8 mm2

cosa ho sbagliato? grazie

Re: calcolo sezione linea trifase

MessaggioInviato: 12 gen 2014, 14:38
da mrc
Ciao Foto Utenteultrek.

Per evitare fraintendimenti, ti consiglio di usare LATEX per scrivere le formule matamatiche, al seguente link trovi una piccola guida all' uso:

http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex

Leggi le regole del forum.

Re: calcolo sezione linea trifase

MessaggioInviato: 12 gen 2014, 15:11
da ultrek
ah scusami

P = \sqrt{3} V I \cos \phi

I = 78.3 A

R = \frac{V}{I} = \rho \frac{L}{A}

con \rho=0.0171

da qui ricavo A=0.15 mm^{^{}}^{2}

mentre il risultato è 124.8

c'è qualcuno che riesce ad aiutarmi?

Re: calcolo sezione linea trifase

MessaggioInviato: 13 gen 2014, 13:56
da StefanoSunda
Calcola la sezione dei conduttori di una linea trifase che deve alimentare un impianto a 260 V che assorbe P=30 kW con cos (fi) = 0.8 a 300 metri, con una perdita del 6% della potenza in arrivo.

Il calcolo della sezione teorica si può impostare in funzione della perdita di potenza ammissibile, che deve essere inferiore al valore del 6%:
\[\Delta p=\frac{\Delta p.P}{100}=\frac{6.30}{100}=1,8kW\] Essendo P = 30 kW la potenza erogata dalla linea.
La corrente assorbita dal carico è data da:
\[I=\frac{P.10^3}{\sqrt{3}.V.cos\varphi }=\frac{30.10^3}{\sqrt{3.}260.0,8}=83,27A\]
Si ricava l’espressione e il valore della sezione teorica minima:
\[S=\frac{3.\varrho .L.I^2}{\Delta p}=\frac{3.0,0171.300.83,27^2}{1,8.10^3}=60mm^2\]

Ora verifica il risultato per una c.d.t del 4% e vedi se tornano i calcoli.

Re: calcolo sezione linea trifase

MessaggioInviato: 13 gen 2014, 15:22
da ultrek
grazie mille per la risposta

perché devo verificare a quella c.d.t??

il risultato comunque non è giusto

Re: calcolo sezione linea trifase

MessaggioInviato: 13 gen 2014, 18:41
da StefanoSunda
Il risultato comunque non è giusto

Hai ragione mi è sfuggito qualcosa, comunque la sezione è 120mm^2.
Mi puoi postare il tuo procedimento, chiaramente?

Re: calcolo sezione linea trifase

MessaggioInviato: 13 gen 2014, 20:12
da ultrek
l'ho scritto sopra ed è sicuramente sbagliato.

Come hai fatto a far uscire 120?

Re: calcolo sezione linea trifase

MessaggioInviato: 13 gen 2014, 21:01
da Romeo
Se leggi il seguente link troverai un valido aiuto. http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... rso&id=102
A presto.

Re: calcolo sezione linea trifase

MessaggioInviato: 14 gen 2014, 10:10
da ultrek
grazie ma già l'avevo letto. Mi serve a poco perché non ho il valore della caduta di tensione e poi non posso ricavarmi la sezione da una tabella ma devo proprio calcolarla con una formula.
Ho provato a calcolarmi la c.d.t partendo dalla potenza persa però alla fine ottengo una sezione per nulla vicina al risultato

Re: calcolo sezione linea trifase

MessaggioInviato: 14 gen 2014, 18:59
da admin
Con quei dati la sezione è quella calcolata da Foto UtenteStefanoSunda in [4]