Ancora valori p.u.

MessaggioInviato: 29 apr 2014, 11:45
da cdepalma1
Se nella rete in esame:

Immagine

viene detto che il generatore G ha una E= 1,1 p.u. e dove per il trasformatore T1 si ha Vn(lato A) =10 kV e Vn (lato B) = 220 kV, vuol dire che per il Generatore G si ha:
V(nominale   generatore) / Vn (lato A trasformatore) = 1,1 ?

Grazie.

Re: Ancora valori p.u..

MessaggioInviato: 29 apr 2014, 12:07
da admin
Sì, se, come sicuramente sarà, la tensione base della linea che connette generatore e trasformatore è la tensione nominale primaria di quest'ultimo.

Re: Ancora valori p.u..

MessaggioInviato: 29 apr 2014, 14:43
da cdepalma1
Grazie mille per la risposta.
Se, invece, la V (lato A) del trasformatore è diversa dalla tensione nominale (ad esempio è V = 11 kV) come bisogna operare ?
Grazie.

Re: Ancora valori p.u..

MessaggioInviato: 29 apr 2014, 14:50
da admin
Ci si riferisce alla tensione base scelta

Re: Ancora valori p.u.

MessaggioInviato: 7 mag 2014, 12:55
da cdepalma1
Supponiamo, invece, che al posto del Generatore G, ci sia una Rete Prevalente, con V= 11 kV e una Pcc=100 MVA. In tal caso si deve ricalcolare la Pcc (nuova) rispetto ai 10 kV ( V base) del Trasformatore (lato A)?
Grazie.