Rete trifase con guasto e wattmetri inserzione Aron
Buonasera, potete aiutarmi a risolvere il punto c dell'esercizio allegato? Grazie
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
fcasta ha scritto:Il carico B viene alimentato normalmente perché è a monte del guasto.
fcasta ha scritto:Io ho calcolato la Z equivalente di del carico a = 10+8j
fcasta ha scritto:...Ia=380/(10+8j)=23.17-18.53j quindi il modulo di Ia = 29.66 [A]...
fcasta ha scritto:...Il valore misurato dall'amperometro è = Ia+Ibcos(1.79°) = 77.13 [A]
perché è sbagliato? ...
fcasta ha scritto:...Aron per le potenze attive vale anche con carico squilibrato, ma non vale per le potenze reattive. In ogni caso non so come procedere...
Lele_u_biddrazzu ha scritto:... nonostante non mi diletti con i sistemi trifase da un po', provo a rispondere...


fcasta ha scritto:...però non ho capito qual è il nuovo angolo di sfasamento per calcolare I2