Pagina 1 di 1

Messa a terra e barre quadro elettrico

MessaggioInviato: 27 ago 2014, 18:58
da lucapin
Ciao a tutti, ho una domanda, ma perché nei quadri elettrici ci sono le barre di terra? e per quale motivo va messo tutto a terra, compreso la portella esterna?

Grazie

Re: Messa a terra e barre quadro elettrico

MessaggioInviato: 28 ago 2014, 0:23
da attilio
lucapin ha scritto:perché nei quadri elettrici ci sono le barre di terra?

per collegare e rendere equipotenziali le masse attraverso i rispettivi conduttori di protezione o EQP/EQS

lucapin ha scritto:per quale motivo va messo tutto a terra

non va messo tutto a terra, anche se spesso c'è la "fobia" di mettere a terra ogni parte metallica ritenendo (a torto) che ciò aumenti la sicurezza

lucapin ha scritto:compreso la portella esterna?

se sulla portella sono fissati rack o elementi di comando e manovra a tensione di rete, la portella risulta (nella maggioranza dei casi) una massa e va quindi collegata a terra, negli altri casi il collegamento serve a nulla.

in alcuni casi, il costruttore del quadro certifica che le cerniere sono elementi che di per se realizzano l'ottimale continuità elettrica tra struttura e ante, ma questo non basta e non ferma la pulsione del "cavallotto ad ogni costo" :mrgreen: