Trasformatori: gruppi orari

MessaggioInviato: 4 giu 2007, 8:51
da Juk
Salve a Tutti,
vi chiedo un consiglio su una problematica reale che mi si è posta davanti.
Da misure effettuate sui secondari di due trasformatori da mettere in parallelo ho trovato due terne vettoriali sfasate tra loro e invertite.
Ovvero R1-S1-T1 (orario) ed R2-S2-T2 (antiorario) con sfasamento di circa 60 gradi in anticipo della seconda riseppeto alla prima (R2 in anticipo su R1).
Come potrei ricondurre la situazione ad una soluzione ottimale per poter fare il parallelo.

Se il medesimo problema fosse tra il secondario del trasformatore e le sbarre di distribusione come dovrei comportatrmi?

Devo munirmi di oscilloscopio per misurare gli effettivi gradi di sfasamento tra le tensionui ed invertire le fasi sul secondario...non so...

Grazie a Tutti!

MessaggioInviato: 4 giu 2007, 11:40
da admin
R2 S2 T2 sono opposte rispettivamente a S1 R1 T1. Devi invertire il collegamento degli avvolgimenti di un secondario e poi scambiare due fili dell'alimentazione in uno di essi

MessaggioInviato: 6 giu 2007, 9:19
da Juk
admin ha scritto:R2 S2 T2 sono opposte rispettivamente a S1 R1 T1. Devi invertire il collegamento degli avvolgimenti di un secondario e poi scambiare due fili dell'alimentazione in uno di essi


Scambiando i due file mi riporto la terna antioraria in oraria, invertendo il collegamento degli avvolgimenti del trasformatore riduco lo sfasamento di 60° tra le due terne...giusto?

Grazie mille

MessaggioInviato: 6 giu 2007, 12:13
da admin
invertendo il collegamento degli avvolgimenti ottieni R2 S2 T2 in fase rispettivamente a S1 R1 T1. Per avere lo stesso senso ciclico bisogana scambiare due fili (R con S ad esempio)