guasto autoestinguente

MessaggioInviato: 18 giu 2015, 9:34
da marauder10
Salve a tutti, ho studiato che i guasti si definiscono autoestinguenti quando si estinguono prima dell'intervento delle protezioni.. quale può essere un esempio pratico di tale tipo di guasto?

Re: guasto autoestinguente

MessaggioInviato: 18 giu 2015, 10:29
da mrc
Ciao Foto Utentemarauder10.

In attesa di altre risposte, penso ti possa essere utile la lettura della seguente tesi in pdf:

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1959,d.bGQ

in particolare le pagine: 50, 51, 52.

Re: guasto autoestinguente

MessaggioInviato: 18 giu 2015, 10:32
da marauder10
purtroppo le pagine sono 49 :lol:

Re: guasto autoestinguente

MessaggioInviato: 18 giu 2015, 10:36
da mrc
Hai ragione! #-o
Scusa Foto Utentemarauder10!

Il link corretto è il seguente:

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1959,d.ZGU

In questo caso le pagine sono 210. ;-)

Re: guasto autoestinguente

MessaggioInviato: 18 giu 2015, 11:48
da Lele_u_biddrazzu
marauder10 ha scritto:...quando si estinguono prima dell'intervento delle protezioni...

Non è corretta la tua definizione... I guasti si definiscono autoestinguenti se si estinguono autonomamente, solitamente si parla di tempi piuttosto brevi; infatti, a fronte della presenza di questo genere di guasti, viene predisposta la richiusura automatica degli interruttori messi a protezione della linea. Un esempio di guasto autoestinguente potrebbe essere un corto monofase a terra in seguito ad un momentaneo abbassamento della rigidità dielettrica dell'aria che può essere causata da molteplici fattori.