Pagina 1 di 1

(Nuovi) contatori ENEL

MessaggioInviato: 19 giu 2015, 17:14
da jervisbrown
Da un po' di tempo un dubbio mi frulla in testa: i vecchi contatori ENEL con disco rotante di alluminio di un po' di anni fa registravano il consumo della sola potenza attiva, ma i nuovi contatori elettronici, credo che registrino direttamente il prodotto della corrente consumata per la tensione fornita, cioè in definitiva la totale potenza apparente senza applicare il fattore di potenza. [-X
Qualcuno sa con certezza come stanno le cose? :(
O_/

Re: (Nuovi) contatori ENEL

MessaggioInviato: 19 giu 2015, 17:22
da paolo a m
Una risposta la trovi leggendo il manuale del contatore elettronico. Ad esempio qui:
gem.JPG
gem.JPG (27.6 KiB) Osservato 3959 volte

Re: (Nuovi) contatori ENEL

MessaggioInviato: 19 giu 2015, 18:52
da SerTom
Per i contatori elettronici Enel è stato sviluppato uno specifico chip che è in grado di misurare diversi parametri, non solo potenza attiva, reattiva (e quindi cosfi) ma anche distorsioni ed armoniche.

Questo significa che se oggi viene considerata solo la parte attiva, e quindi viene accettato qualsiasi cosfi e distorsione della corrente assorbita, non è detto che un domani le cose non cambino.
Sopra una certa potenza, già oggi la componente reattiva viene misurata e se si superano certi limiti pure addebitata.

Bye O_/ Ser.Tom

Re: (Nuovi) contatori ENEL

MessaggioInviato: 20 giu 2015, 11:23
da jervisbrown
Grazie a tutti e due per le risposte. :ok:
O_/