Pagina 1 di 2

Dimensionamento differenziale puro

MessaggioInviato: 12 lug 2015, 0:25
da sila2012
Salve un informazione di natura tecnica sugli impianti elettrici...che non è propriamente il mio campo.Come si sceglie la corrente nominale del differenziale puro se a valle di esso vi sono p.es 2 o 3 magnetotermici con corrente nominale diversa?tipo ho 2 sottocircuiti (luci e prese) con 2 magnetotermici da 10A e 16A come devo scegliere la corrent nominale del differenziale?quale è il criterio e la motivazione teorica?inoltre se prima del differenziale puro metto un magnetotermico generale come scelgo la sua corrnet nominale?con quale criterio e motivazine teorica?grazie ciao

Re: Dimensionamento differenziale puro

MessaggioInviato: 12 lug 2015, 0:29
da MassimoB
Dimensioni il differenziale considerando il magnetotermico generale.

Re: Dimensionamento differenziale puro

MessaggioInviato: 12 lug 2015, 8:08
da sila2012
ed il magnetotermico generale con quale criterio si dimensiona?

Re: Dimensionamento differenziale puro

MessaggioInviato: 12 lug 2015, 8:55
da Romeo
sila2012 ha scritto:ed il magnetotermico generale con quale criterio si dimensiona?

In base alla Potenza installata ed alla sezione del cavo di alimentazione.

Re: Dimensionamento differenziale puro

MessaggioInviato: 12 lug 2015, 10:18
da sila2012
Se ho 2 linee una prese 16A ed una luce 10A (quindi considero una Ib=16A per prese ed Ib=10A per luce...anche se non propriamente vero...cmunque..) ogni linea presenta magneto termico differenziale (da 16A e da 10A) ed ho una potenza contrattuale di 3 kW come dimensiono l'interruttore generale a monte del differenziale puro?che calcolo bisgna fare?

Re: Dimensionamento differenziale puro

MessaggioInviato: 12 lug 2015, 10:22
da MassimoB
Sezione del montante?

Re: Dimensionamento differenziale puro

MessaggioInviato: 12 lug 2015, 10:32
da sila2012
diciamo che la distanza del contatore al magentotermico generale nel quadro elettrico è breve qualche metro ed ho i dati della fornitura quindi bisogna proteggere il differenziale puro a valle dell'interruttore magentotermico generale.

Re: Dimensionamento differenziale puro

MessaggioInviato: 12 lug 2015, 10:36
da Goofy
Il concetto di dimensionamento è che devi essere sicuro che la corrente attraverso il differenziale non sia superiore a quella che il dispositivo può sopportare
Quindi devi valutare se gli altri dispositivi installati (magnetotermici o fusibili) sono idonei a proteggere il differenziale dai sovraccarichi e (problema spesso trascurato) dai cortocircuiti.

Re: Dimensionamento differenziale puro

MessaggioInviato: 12 lug 2015, 10:42
da sila2012
ok...ma se io a valle del differenziale puro ho 2 circuiti con ciascuno un magnetotermico diff rispettivamente da 16A e da 10A e la fornitura è da 3 kW che calcolo devo fare per il dimensionamento del magnetotermico generale a monte del differenziale puro?

Re: Dimensionamento differenziale puro

MessaggioInviato: 12 lug 2015, 10:48
da Goofy
sila2012 ha scritto:ok...ma se io a valle del differenziale puro ho 2 circuiti con ciascuno un magnetotermico diff rispettivamente da 16A e da 10A e la fornitura è da 3 kW che calcolo devo fare per il dimensionamento del magnetotermico generale a monte del differenziale puro?


Il differenziale puro ha una sua corrente nominale (che sarà 25A o 40A)
A monte deve esserci un interruttore automatico di corrente nominale non superiore a quella del differenziale, e l'interruttore installato deve essere idoneo a proteggere il differenziale dai cortocircuiti (e per questo aspetto quale interruttore va bene, e fino a che valori di corrente di cortocircuito, te lo deve dire il costruttore)

La protezione può essere affidata anche agli interruttori a valle se trascuri il rischio di un cortocircuito fra differenziele e magnetotermico a valle.