Pagina 1 di 1

Rifasamento e Corrente nel condensatore

MessaggioInviato: 18 ott 2015, 17:25
da Inox
Oggi vorrei parlare di condensatori per rifasamento
e della corrente che li attraversa quando vengono usati ad una tensione differente da quella nominale.


Supponiamo di avere un condensatore (trifase) con le seguenti caratteristiche nominali (sto copiando da un catalogo)
V=400
A=7,2
kvar=5
uF=3x32,2

Si supponga di esercire questo condensatore ad una tensione inferiore a quella nomiale, per esempio 230 volt.

Vorrei sapere quale e ‘ la formula attraverso la quale si calcola la corrente nel condensatore

Grazie a tutti. :ok:

Re: Rifasamento e Corrente nel condensatore

MessaggioInviato: 18 ott 2015, 22:43
da Candy
Dipende. Dipende perché nei sistemi trifase incide il tipo di collegamento. Nei discorsi da bar non si cita, ma è importante.
400 V è comunemente la tensione concatenata tra due fasi ed i condensatori sono collegati in modo particolare. Quindi la domanda: 400 V e 230 V che citi, collegati come?

Re: Rifasamento e Corrente nel condensatore

MessaggioInviato: 18 ott 2015, 23:05
da admin
Inox ha scritto:Vorrei sapere quale e ‘ la formula attraverso la quale si calcola la corrente nel condensatore

I = 2\pi fCV
f: frequenza in Hz
C: capacità in farad
V: tensione in volt ai capi del condensatore.
Come scritto da Foto UtenteCandy la tensione ai capi del condensatore in un sistema trifase dipende dal collegamento dei condensatori. Se V è la tensione nominale del sistema trifase, che è la tensione concatenata, cioè tra le fasi, la tensione sui condensatori conicide con essa se sono collegati a tringolo; è invece pari a V/\sqrt 3 se sono collegati a stella.

Re: Rifasamento e Corrente nel condensatore

MessaggioInviato: 18 ott 2015, 23:21
da Inox
Candy ha scritto:Dipende. Dipende perché nei sistemi trifase incide il tipo di collegamento.

Si, ok certo, ma lo davo per scontato, visto che tutti i cataloghi di condensatori trifase a bassa tensione che ho visto specificano che il collegamento e' a triangolo.

Comunuqe lo specifico: collegamento a trinagolo.

Re: Rifasamento e Corrente nel condensatore

MessaggioInviato: 18 ott 2015, 23:33
da Inox
Zeno
grazie. . .pero c'e ancora qualcosa che mi sfugge. . .

Usando la formula che mi hai postato
ed inserendo i valori corrispondenti presi dalle specifiche del condensatore
in particolare usando C=32,2exp -6
si ottiene un valore della corrente di circa 4 ampere con V=400volt
mentre sulle specifiche del condensatore appare un valore di corrente diverso.

L'unica variabile che non torna sembrerebbe essere quella della capacita C
Io sto usando il valore dato nelle specifiche. . . cioe quello di 3 condensatori come se fossero staccati l'uno dall'altro.

Forse per far quadrare la formula
si dovrebbe usare il valore della capacita dato misurando direttamente ai capi del condensatore trifase, in cui i condensatori sono collega ti tra loro a triangolo. . . ?

Dove sto sbagliando? :D

Re: Rifasamento e Corrente nel condensatore

MessaggioInviato: 18 ott 2015, 23:40
da admin
Stai confondendo la corrente di linea che alimenta la terna di condensatori con la corrente di fase del condensatore. La corrente di linea è \sqrt 3 volte la corrente di fase nel collegamento a triangolo.

Re: Rifasamento e Corrente nel condensatore

MessaggioInviato: 19 ott 2015, 0:03
da Inox
admin ha scritto:Stai confondendo la corrente di linea che alimenta la terna di condensatori con la corrente di fase del condensatore. La corrente di linea è \sqrt 3 volte la corrente di fase nel collegamento a triangolo.


Grazie.

Allora, ricapitolando, se ho capito bene, si avrebbe
nel caso di condensatori collegati a triangolo

Con alimentazione a 400 V
I linea (nei cavi)=7,2 ampere
I fase (nel condensatore)=4,046 ampere

Con alimentazione a 230 volt
I linea=4 ampere
I fase=2,32 ampere

Esatto?
;-)

Re: Rifasamento e Corrente nel condensatore

MessaggioInviato: 19 ott 2015, 0:05
da admin
Si

Re: Rifasamento e Corrente nel condensatore

MessaggioInviato: 19 ott 2015, 0:18
da Inox
admin ha scritto:Si


Ottimo :ok:
Grazie