Pagina 1 di 3

Piastre elettriche

MessaggioInviato: 20 ott 2015, 18:13
da manu887
Ciao a tutti, qualcuno ha esperienza con le piastre elettriche? Ce un problema con 4 piastre elettriche in un hotel che scatta il MTD dopo un po che si accendono, ogni tanto scatta subito appena giro una manopola a caso, il cuoco mi ha detto che va avanti cosi da anni e addirittura ogni inizio stagione se non riscaldano le piastre elettriche con il cannello x un bel po non riescono ad accenderne nemmeno una, i vari tecnici che hanno gia chiamato in precedenza ce chi dice che e l umidita ,chi gli interruttori di accensione difettosi ma nessuno e arrivato a una conclusione logica...qualcuno ha avuto un esperienza simile?

Re: Piastre elettriche

MessaggioInviato: 20 ott 2015, 23:57
da SerTom
Simile no, ma mi sembra una cosa piuttosto banale che qualsiasi Elettricista (quelli con la E Maiuscola) dovrebbe venirne a capo. Per prima si separa la questione Termica da quella Differenziale, visto che hanno 2 cause totalmente differenti. Dopodiché imboccata la strada giusta, arrivare al problema è solo questione di metodo.
Ma ripeto: sembra fin troppo banale.

Bye O_/ Ser.Tom

Re: Piastre elettriche

MessaggioInviato: 21 ott 2015, 0:31
da manu887
Le prove di sovraccarico e dispersione sono le prove fatte da subito con esito negativo, non e cosi semplice come dici tu sopratutto non avendo a disposizione i pezzi di ricambio x fare delle prove, se fosse scattata sempre la solita piastra magari con la manopola girata al massimo avrei capito la banalita ma se a inizio stagione devono riscaldare le piastre con il cannello se no interruttore non sta armato e se a momenti scatta con una piastra a momenti un'altra indipendentemente che siano al minimo o al massimo a momenti scatta subito a momenti dopo ore come pure dopo una settimana non penso che il problema sia semplice come dici tu

Re: Piastre elettriche

MessaggioInviato: 21 ott 2015, 4:59
da gabrisav
Tanto per capire, MTD salta come differenziale o come magnetotermico?

Re: Piastre elettriche

MessaggioInviato: 21 ott 2015, 6:51
da Candy
L'apparente casualità non dice nulla. O meglio, dice che si potrebbe essere in presenza di più problemi sovrapposti.

Intanto in che tecnologia sono fatte le piastre? Ad induzione immagino. In questo caso la posizione delle manopole non dice nulla. Basta aver scelto male la protezione ed i condensatori ed gli spike di commutazione dell'elettronica interna fanno tutto il resto.

Condivido nel dire che si deve essere Elettricisti e non tirafili per analizzare e risolvere i problemi.

Rappresenta con dati precisi, esatti e completi la situazione.

Re: Piastre elettriche

MessaggioInviato: 21 ott 2015, 11:55
da manu887
In precedenza ho scritto che le piastre le devono riscaldare con il cannello a inizio stagione, le piastre a induzione non puoi riscaldarle con il cannello a prescindere..
Comunque ho allegato una foto delle piastre, 34,6 A 21,4 kW e il MTD e di 40 A...

Re: Piastre elettriche

MessaggioInviato: 21 ott 2015, 12:09
da Danielex
manu887 ha scritto:MTD e di 40 A...


è un magnetotermico?
è un magnetotermico-differenziale?
è un differenziale puro?
è un sezionatore?

quanto avrai specificato quanto sopra, precisando TUTTE le caratteristiche dell'apparecchio si potrà discutere (curva d'intervento, corrente nominale, corrente differenziale, ecc.).

Re: Piastre elettriche

MessaggioInviato: 21 ott 2015, 12:13
da manu887
magnetotermico-differenziale, le uniche caratteristiche leggibili sono 34,6 A e 21,4 kW , le piastre avranno 17 anni

Re: Piastre elettriche

MessaggioInviato: 21 ott 2015, 12:15
da Danielex
mi sono spiegato male, volevo le caratteristiche dell'interruttore.

Re: Piastre elettriche

MessaggioInviato: 21 ott 2015, 12:20
da manu887
MTD 400V 40 A 0,03