Buongiorno sto mettendo in piedi un azionamento con MAT da 390W e mi trovo a dover scegliere :

1) 1 sezionatore
2) 1 contattore
3) 1 relè termico
4) 1 fusibile prima del contattore

il tutto pilotato con PLC. Se dalla parte di programmazione di dubbi me ne sono rimasti pochi, nella parte Hardware mi domando come posso calcolarmi la portata di suddetti dispositivi sapendo la potenza del MAT in questione. Che tipo di considerazioni/calcoli bisogna fare per la loro scelta?
Grazie in anticipo

Re: Scelta contattori, relè termici etc

MessaggioInviato: 10 dic 2015, 14:56
da guzz
conoscendo la potenza, la tensione di alimentazione (che non ci hai fornito) e il fattore di potenza (pure questo non ci hai fornito) dovresti sciogliere almeno i primi tre dubbi.
il fusibile è un po' più delicato, va scelto in maniera forse meno "automatica", ma comunque è semplice.

Re: Scelta contattori, relè termici etc

MessaggioInviato: 11 dic 2015, 10:54
da cencia01
A 370 W con una alimentazione triangolo-stella 220/380 e un cosf=0.76, ho un RPM=1360

Re: Scelta contattori, relè termici etc

MessaggioInviato: 11 dic 2015, 18:10
da Candy
A parte il fatto che i tuoi sono numeri commercialmente parlando "ridicoli" e ti farranno scoprire che ti può costare di meno puntare su componenti commercialmente più usati e meno cari, (del tipo, il contattore da 4,4 kW AC3 lo hanno tutti a banco e costa meno di un contattore da 1 kW che forse devono ordinare apposta per te). Per il loro dimensionamento, di tutto cosa hai detto, affidati alla configurazioni previste dal costruttore dell'inverter scelto. L'inverter è un componente che stravolge completamente il circuito. I dati del motore sono inutili e, siccome tu non sai come è fatto dentro l'inverter, ti dimensiona il circuito il costruttore dell'inverter tramite le configurazioni standard che mettono sulla loro documentazione tecnica.

Re: Scelta contattori, relè termici etc

MessaggioInviato: 11 dic 2015, 23:51
da cencia01
L'INVERTER lo utilizzerò semmai in un secondo momento.
Per adesso mi serve solo saper come faccio a scegliere i dispositivi elencati, che in parte mi sembra di aver intuito. La corrente massima mi sembra sia 2 A. volevo cominciare con un semplice avviamento comandato da PLC (vedi foto).

Re: Scelta contattori, relè termici etc

MessaggioInviato: 11 dic 2015, 23:53
da Candy
sto mettendo in piedi un azionamento con MAT

Quindi, l'azionamento cosa sarebbe?

Ora invece vuoi fare una inserzione diretta?

Re: Scelta contattori, relè termici etc

MessaggioInviato: 12 dic 2015, 10:29
da cencia01
prima voglio dimensionare i dispositivi per avviamento diretto e poi faccio l'azionamento con l'inverter...

Re: Scelta contattori, relè termici etc

MessaggioInviato: 12 dic 2015, 11:37
da Candy
Se non hai la targa del motore specifico sotto mano, puoi usare le tabelle standard, o la formula empirica, che per i MAT piccolissimi alimentati a 400 V si condensa in:
I\,=\,\frac{P}{350}\,=\,\frac{370}{350}\,=\,1.05\,\text{A}

Grossomodo.

A questo punto vai a carcare il sezionatore commerciale: taglia minima 16 A.
Il contattore trifase: diverse taglie a catalogo, poi dipende da cosa hanno a disposizione i magazzini.
Fusibili a termica devono essere centrati meglio: i fusibili come protezione al c.to c.to, la termica centrata sulla corrente nominale del motore.

Ormai, grazie ad internet, tutti i costruttori hanno il catalogo on-line. Se ne scieglie uno e si inizia a cercare.

Re: Scelta contattori, relè termici etc

MessaggioInviato: 12 dic 2015, 11:50
da cencia01
secondo quanto mi hai detto il contattore da 4.4KW potrebbe andare bene. Ma il minimo consigliabile è di 1KW a quanto ho capito.
Per il rele termico non ho capito tanto bene cosa scegliere; se ho una corrente di 1.05 Ampere quale sarà il limite per il sovraccarico?

Re: Scelta contattori, relè termici etc

MessaggioInviato: 12 dic 2015, 16:37
da guzz
cencia01 ha scritto:secondo quanto mi hai detto il contattore da 4.4KW potrebbe andare bene. Ma il minimo consigliabile è di 1KW a quanto ho capito.

detto in altre parole, ti ha consigliato di prendere quello che costa meno, anche se di potenza molto maggiore rispetto a quella che ti servirebbe.
poi devi valutare tu cosa è meglio, anche in base agli ingombri.

cencia01 ha scritto:Per il rele termico non ho capito tanto bene cosa scegliere; se ho una corrente di 1.05 Ampere quale sarà il limite per il sovraccarico?

devi prendere un relè termico con una corrente nominale maggiore di 1.05, per poi regolarlo a quella corrente.