Pagina 1 di 2

Sistema trifase

MessaggioInviato: 25 dic 2015, 13:09
da giovannigelato
Salve a tutti,stavo studiando così questo trifase..http://www.docente.unicas.it/userupload ... 3-2015.pdf (il 3.2);...


So che Q =-5kvar e che cos(fi)=0; quindi calcolo P=Q/tan(fi)=-0.35kW.

A questo punto calcolo la corrente del carico r1-L..I1=(V/radical3)/Z1=15.6A.
Conosco la corrente e quindi..

Ptot=P1+P= 7.13kW
Qtot=Q1+Q=2.48 kvar..

Il risultato è sempre diverso da quello del libro..potreste dirmi dove sbaglio per piacere..ci sto perdendo la salute.
Scusate se non pubblico il disegno co fidocad ma non riesco a rappresentare il carico R1-l
Grazie :)

Re: SISTEMA TRIFASE

MessaggioInviato: 25 dic 2015, 13:25
da EcoTan
giovannigelato ha scritto: cos(fi)=0; quindi calcolo P=Q/tan(fi)=-0.35kW

No, fi è retto.

Re: Sistema trifase

MessaggioInviato: 25 dic 2015, 14:43
da Fabio992
Di errori ce ne sono 2 e abbastanza grossi....

Come ti ha suggerito Ecotan:

P=Q/tan(fi)=-0.35kW
questo come l'hai trovato? :shock: Quel carico assorbe solo reattiva (cos(fi)=0)


Ptot=P1+P= 7.13kW
Qtot=Q1+Q=2.48 kvar..


Posto che P=0 per quello detto prima, ad occhio ti manca la moltiplicazione della potenza monofase per 3...

Se posti anche i passaggi intermedi possiamo tutti essere più sicuri che il procedimento sia giusto :ok:

Ah dimenticavo.. forse è meglio spostare l'argomento in elettrotecnica generale

Re: Sistema trifase

MessaggioInviato: 25 dic 2015, 15:44
da IsidoroKZ
Spostato!

Re: Sistema trifase

MessaggioInviato: 25 dic 2015, 17:49
da giovannigelato
giustissimo,p=0!
ho calcolato P (R1-l)=3R(I)^2
Q(R1-l)=3R(I)^2


per calcolare 'I' ho scritto che Z1=10+10j .. Z=sqrt(100+100)=14.1 e quindi 'I'=V/radical3/14.1=15.6..

con p=0 avrei p1=7.30
q1=7.30 e quindi Ptot=7.30
Qtot=2.48

ancora non ho il risultato giusto,in che senso devo moltiplicare la potenza per tre??
Grazie a tutti e scusate per il disturbo :)

Re: Sistema trifase

MessaggioInviato: 25 dic 2015, 17:58
da Fabio992
Non riesci a mettere lo schema in fidocadj, ma almeno scrivi le formule lunghe in latex perché non capisco nulla


in che senso devo moltiplicare la potenza per tre??


Se usi lo schema monofase equivalente per fare i conti, come mi sembra tu stia facendo, le potenze che trovi sono monofase e quindi vanno moltiplicate per 3

Re: Sistema trifase

MessaggioInviato: 25 dic 2015, 18:06
da giovannigelato
p=0!
ho calcolato ...P (del carico r1-L)=3R(I)^2
Q(del carico R1-l)=3R(I)^2


per calcolare 'I' ho scritto che Z1=10+10j (dato che xL=10 e r1=10) .. Z=sqrt(10^2+10^2)=14.1 e quindi ... I'=(V/radical3)/Z=15.6..vado a sostituire il valore di 'I' e ottengo

p1=7.30
q1=7.30 e quindi Ptot=p1+p=7.30kwatt
Qtot=q1+q=2.48kvar

ancora non ho il risultato giusto,in che senso devo moltiplicare la potenza per tre??
Grazie a tutti e scusate per il disturbo :)
...sono iscritto da poco ed è una delle prime volte che scrivo sul forum..ho provato a scrivere in maniera piu chiara ma non so cosa voglia dire 'latex'..scusami,spero si capisca

Avatar utente
giovannigelato
0 2

Messaggi: 15
Iscritto il: 18 ott 2015, 10:32

Top

0
voti
[6] Re: Sistema trifase

Re: Sistema trifase

MessaggioInviato: 25 dic 2015, 18:08
da giovannigelato
7.30 x 3=21.9
2.48 x 3= 7.44
e deve venire 21.66 e 16.66

Re: Sistema trifase

MessaggioInviato: 25 dic 2015, 18:12
da Fabio992
Per scrivere in latex quando sei su rispondi al messaggi clicca sul pulsante "tex" e mediante l'editor che trovi qua componi la formula

http://peterfication.no-ip.biz/latex.html

Si fa in fretta, fidati :ok: :mrgreen:


I'=(V/radical3)/Z=15.6


In base a cosa fai questa operazione?

Re: Sistema trifase

MessaggioInviato: 25 dic 2015, 18:21
da giovannigelato
ok ci provo :)
..Q=-5kvar
P=0


[(V/sqrt(3))/Z1] e viene 15.6

P=3R [I^2] =7.30
Q=3Xl [I^2] =2.30

e quindi Ptot=p1+p=7.30

Qtot=q1+q=2.30...
qualche idea per venirne a capo??:)