Pagina 1 di 3

Folgorazioni

MessaggioInviato: 8 gen 2016, 12:28
da irenaperri
Salve, sono Irena e e vorrei porre una domanda molto banale, si può "prendere la scossa" toccando accidentalmente il morsetto di una presa di un generatore, tipo un gruppo elettrogeno in funzione, ma perfettamente isolato da terra?
Grazie.

Re: folgorazioni

MessaggioInviato: 8 gen 2016, 12:49
da MarcoD
Che domanda Irena ! La risposta è "in teoria no", ma " forse si".

La domanda implica a sua volta le seguenti domande di approfondimento:
Quale è la corrente per la quale si avverte la scossa?
Cosa vuol dire perfettamente isolato ?
Quale è la tensione del generatore ? 380 Vac?, 220 Vac?, 24 VDC?
La corrente della scossa può passare attraverso la capacità dell'avvolgimento del generatore rispetto a carcassa (massa)?
La scossa può dipendere da elettricità statica fra avvolgimenti e carcassa?

Attendo di leggere altri commenti O_/

Re: folgorazioni

MessaggioInviato: 8 gen 2016, 13:07
da richiurci
direi proprio di si, anzi se è il classico generatore 220 V ac enon ha una protezione (differenziale) la scarica possibile (verso terra) non sarebbe interrotta dal differenziale.

Quindi rischio se tocchi i due morsetti, o anche se ne tocchi uno e non sei isolato da terra

Re: folgorazioni

MessaggioInviato: 8 gen 2016, 13:37
da irenaperri
Grazie per le risposte, non sono una esperta di elettrotecnica, comunque supponiamo che il generatore sia un gruppo elettrogeno da 3 kW ed appeso con una corda di nylon e quindi io suppongo perfettamente isolato da terra
lo sprovveduto omino che tocca UNA delle tre fasi della presa è solidale con il terreno e diciamo per niente isolato da terra, anzi è con i piedi in una pozzanghera di acqua, prende la scossa?

Re: folgorazioni

MessaggioInviato: 8 gen 2016, 13:50
da Romeo
irenaperri ha scritto:Grazie per le risposte, non sono una esperta di elettrotecnica, comunque supponiamo che il generatore sia un gruppo elettrogeno da 3 kW ed appeso con una corda di nylon e quindi io suppongo perfettamente isolato da terra
lo sprovveduto omino che tocca UNA delle tre fasi della presa è solidale con il terreno e diciamo per niente isolato da terra, anzi è con i piedi in una pozzanghera di acqua, prende la scossa?

Non viene attraversato da nessuna corrente in quanto il circuito non si richiude, anche considerando le capacità di dispersione che risultano essere decisamente inesistenti o piccolissime.

Re: folgorazioni

MessaggioInviato: 8 gen 2016, 14:45
da attilio
irenaperri ha scritto:il generatore sia un gruppo elettrogeno da 3 kW ed appeso con una corda di nylon e quindi io suppongo perfettamente isolato da terra

non c'entra la corda di nylon o la sospensione "fisica" da terra del gruppo,
il generatore non ha nessun collegamento elettrico e quindi alcun riferimento al potenziale di terra, in sostanza lavora in isola come un sistema IT

Re: folgorazioni

MessaggioInviato: 8 gen 2016, 14:50
da irenaperri
...bene grazie, tutto questo è perfettamente in accordo col fatto che sto ancora scrivendo!!!...;-)

Re: folgorazioni

MessaggioInviato: 8 gen 2016, 14:52
da attilio
bene! ma non fare la prova a toccare due morsetti altrimenti poi non ti rileggiamo più ;-)

Re: folgorazioni

MessaggioInviato: 8 gen 2016, 15:09
da Goofy
Attilio ha scritto:non fare la prova a toccare due morsetti altrimenti poi non ti rileggiamo più ;-)

Io non farei neppure la prova di toccare uno solo dei morsetti (vuoi mai che il generatore abbia il centro stella a terra ..) ma soprattutto non mi metterei sotto al generatore, se è sospeso al soffitto con il filo di nylon.

Re: folgorazioni

MessaggioInviato: 8 gen 2016, 16:26
da 6367
L'unico problema è garantire nel tempo l'isolamento rispetto a terra del generatore e di tutte le utenze collegate.

Tanto più è estesa la rete alimentata, tanto più è difficile garantire nel tempo il suo isolamento.