Pagina 2 di 2

Re: Calcolo di potenza con Aron

MessaggioInviato: 15 feb 2016, 23:37
da franci2697
Non so cosa dire,lui dà il cosfi al primario del motore e visto che non ne dà altri ho preso quello.

Re: Calcolo di potenza con Aron

MessaggioInviato: 16 feb 2016, 0:00
da Stokes
Ok, in tal caso il carico è sicuramente equilibrato e quindi il sistema è simmetrico ed equilibrato. Allora il cosfi è unico e coincide col fattore di potenza; ed è giusto che con l'inserzione Aron si ottengano 2 potenze diverse, perché il carico non è puramente resistivo (in tal caso avresti cosfi =1). Stai attento perché P_{12}=V_{12}I_{1}cos(\alpha), con \alpha = angolo compreso tra la tensione concatenata V_{12} e la corrente I_{1}, mentre \phi = angolo compreso tra la tensione di fase e la relativa corrente. Se disegni il diagramma fasoriale puoi farti un'idea più chiara.

Re: Calcolo di potenza con Aron

MessaggioInviato: 16 feb 2016, 0:04
da franci2697
Ma da un semplice esercizio cosi come posso ricavarmi de due fasi? Questo non riesco a capire

Re: Calcolo di potenza con Aron

MessaggioInviato: 16 feb 2016, 0:09
da Stokes
Scusa ma non ho capito la domanda :cry:
I diagrammi fasoriali li avete visti?

Re: Calcolo di potenza con Aron

MessaggioInviato: 16 feb 2016, 0:11
da franci2697
Si l'abbiamo fatto e la cosa dei cos fi l'ho capita anche bene ma non capisco proprio questo esercizio

Re: Calcolo di potenza con Aron

MessaggioInviato: 16 feb 2016, 0:37
da Stokes
Non credo che abbia molto senso spiegare i sistemi trifase e in generale i circuiti in regime sinusoidale senza fasori :? . Comunque, se è così, non ti resta che utilizzare le due formule che hai postato in [5] e provare a giocarci :mrgreen: . Nota che in questo caso poiché P è nota, puoi calcolarti Q=P\tan(\phi).

Re: Calcolo di potenza con Aron

MessaggioInviato: 16 feb 2016, 0:41
da franci2697
Nono aspetta ,dopo ho corretto la risposta, i diagrammi fasoriali li abbiamo fatti ma in questo caso non so proprio da dove partire per trovare i due cos fi.

Re: Calcolo di potenza con Aron

MessaggioInviato: 16 feb 2016, 1:10
da Stokes
Molto bene, allora disegna in unico diagramma tutte le grandezze del sistema: il sistema è simmetrico ed equilibrato, quindi i fasori tensioni concatenate formano un triangolo equilatero. Se giochi un po' con gli angoli vedrai che, ad esempio, vale P_{12}=V_{12} I_{1} \cos(\phi + 30) (30 gradi, non radianti). Per disegnare il diagramma correttamente, ricordati che le tre correnti di fase sono ognuna in ritardo di un angolo \phi sulla rispettiva tensione di fase (questo perché il carico è ohmico-induttivo, infatti è un motore) e che queste tre tensioni di fase "partono" dal baricentro del triangolo e "arrivano" ai suoi vertici (ognuna è sfasata rispetto all'altra di 120°).

..non so proprio da dove partire per trovare i due cos fi.

Non ci sono due \cos\phi, ce ne è solo uno ed è quello assegnato dal testo.

Re: Calcolo di potenza con Aron

MessaggioInviato: 16 feb 2016, 12:03
da franci2697
P=P13+P23
Q=√3*(P12-P23)

Il problema era più facile del previsto bastava usare le formule sopra citate e facendo un sistema trovare le incognite.

Re: Calcolo di potenza con Aron

MessaggioInviato: 16 feb 2016, 19:20
da Stokes
Bene, allenati comunque a disegnare i diagrammi fasoriali, così puoi ricavarti velocemente tutte le formule nel caso te le dimentichi :ok: