Pagina 1 di 1

rete trifase con carichi distorcenti

MessaggioInviato: 20 nov 2016, 21:50
da DannyJK
Buonasera a tutti! :-)
Considerata una reta trifase che alimenta tre carichi perfettamente identici non lineari si ha che le correnti che ogni fase assorbe sono correnti deformate. Se vado a valutare le diverse armoniche della corrente, noto che la prima armonica a dare un contributo sul conduttore di ritorno è la terza. Questo perché le correnti risultano essere perfettamente in fase e quindi danno un contributo diverso da zero. La domanda è: perché la fase deve essere moltiplicata per l'ordine di armonicità che si sta esaminando? Non dovrebbe essere la sola pulsazione a essere moltiplicata?
Illuminatemi :idea: :ok:

Re: rete trifase con carichi distorcenti

MessaggioInviato: 23 nov 2016, 2:44
da claudiocedrone
Fourier ?...

Re: rete trifase con carichi distorcenti

MessaggioInviato: 23 nov 2016, 19:50
da Fabio992
Nella formula della serie di fourier l'indice di armonica moltiplica l'argomento delle componenti seno/coseno, quindi quando presente una fase essendo parte dell'argomento viene moltiplicata anche quella

Re: rete trifase con carichi distorcenti

MessaggioInviato: 23 nov 2016, 20:02
da StefanoSunda