Pagina 1 di 1

Esercizio Trifase Carico Squilibrato

MessaggioInviato: 5 gen 2017, 17:55
da AleSof


Non avendo i risultati dell'esercizio vorrei un confronto sullo svolgimento. Mi viene richiesto di valutare l'indicazione dell'amperometro I_b. Di seguito il mio svolgimento.

Ho calcolato prima i valori della potenza attiva assorbita dall'utilizzatore a destra , essendo phi 45° si ha :

P=Q=500W

Da cui la potenza apparente : A=\sqrt{2}P

E la tensione di linea E_1=\frac{A}{3I_a} che assumo con fase 0.

Con la legge di Kirchhoff al nodo sulla linea 3 si ha : I_b=\frac{V_{32}}{jX_l}+I'_b

Ove I'_b = I_a e^{j \frac{2}{3}\pi}

V_{32}=\sqrt{3}E_1e^{j\frac{\pi}{2}}

Sostituendo i valori trovo I_b.

Grazie mille O_/

Re: Esercizio Trifase Carico Squilibrato

MessaggioInviato: 5 gen 2017, 18:15
da admin
Il procedimento è corretto.
Sui calcoli non ci si può pronunciare: la simbologia è ambigua.

PS: vedo ora che hai sostituitoE' con E_1 per cui ora va bene
Continua a non essere chiara la fase di I_a che non può essere a fase zero che è stata attribuita ad E_1