Pagina 1 di 1

Resistenza secondario trasformatore

MessaggioInviato: 10 ago 2017, 17:53
da Contelao
Se in un trasformatore 15000/400 da 630 kVA triangolo/stella il primario mi da 4,6 ohm su ogni avvolgimento quanto dovrebbe dare il secondario ?

Perché a me dava una resistenza quasi pari allo zero sia da centro stella sia da fase a fase, corretto?

Re: Resistenza secondario trasformatore

MessaggioInviato: 10 ago 2017, 18:14
da MarcoD
Sono proprio un perditempo :-) per i quiz tecnici:

supponiamo per mia semplicità il trasformatore stella/stella.
P = V * I
I primario = P/V = 630 kVA / 15 kV = 42 ampere.
P persa nel rame al primario = R*I^2 = 4,6 * 42^2 = 8 kW
Suppongo che la potenza persa nel rame del secondario sia la stessa.
Al secondario Is = 630 kVA/400 V = 1500 A
R = P/(I^2) = 8 k / (2,25* 10^6) = circa 4 milliohm.

la tua intuizione è corretta :ok:
O_/

Correzione: mi sono dimenticato di dividere per tre, la corrente è di una fase.

I primario = (1/3)*P/V = (1/3)* 630 kVA / 15 kV = 14 ampere.
P persa nel rame al primario = R*I^2 = 4,6 * 14^2 = 901 W
Suppongo che la potenza persa nel rame del secondario sia la stessa.
Al secondario Is = (1/3)* 630 kVA/400 V = 500 A
R = P/(I^2) = 901 / (0,25* 10^6) = circa 3,6 milliohm.
viene quasi lo stesso risultato...controlla i calcoli