Sono proprio un perditempo

per i quiz tecnici:
supponiamo per mia semplicità il trasformatore stella/stella.
P = V * I
I primario = P/V = 630 kVA / 15 kV = 42 ampere.
P persa nel rame al primario = R*I^2 = 4,6 * 42^2 = 8 kW
Suppongo che la potenza persa nel rame del secondario sia la stessa.
Al secondario Is = 630 kVA/400 V = 1500 A
R = P/(I^2) = 8 k / (2,25* 10^6) = circa 4 milliohm.la tua intuizione è corretta

Correzione: mi sono dimenticato di dividere per tre, la corrente è di una fase.
I primario = (1/3)*P/V = (1/3)* 630 kVA / 15 kV = 14 ampere.
P persa nel rame al primario = R*I^2 = 4,6 * 14^2 = 901 W
Suppongo che la potenza persa nel rame del secondario sia la stessa.
Al secondario Is = (1/3)* 630 kVA/400 V = 500 A
R = P/(I^2) = 901 / (0,25* 10^6) = circa 3,6 milliohm.
viene quasi lo stesso risultato...controlla i calcoli