gangheri ha scritto:secondo me richiede l'interposizione di un resistore in caso di ponte, mentre il collegamento reale è stato fatto diretto.
Se ci metti una resistenza infici tutto il concetto di misurazione a tre fili.
Se il collegamento è uno dei due qui sotto, è corretto:
Quale è quello giusto? Quello che c'è disegnato nel datasheet o quello che ti dà la temperatura corretta.
Marca e modello del regolatore?
il regolatore continua a "bruciarsi" e non si capisce perché.
Hai messo tu stesso
bruciarsi tra virgolette. Che accidenti vuol dire?
Smette di commutare (che vorrebbe dire che il carico danneggia lo stadio di uscita)? O non si accende del tutto (possibile problema di alimentazione)? O misura temperature sbagliate?
Insomma... quando vai dal medico non gli dici "sto male"... perlomeno gli dici se hai la febbre, la forfora o lo scolo...
Boiler