Pagina 1 di 1
Stella e triangolo

Inviato:
31 ott 2017, 19:11
da Lavapiatti
1) si puo avere il neutro il un sistema trifase con carico collegato a triangolo....?
2) ha senso parlare di carico squilibrato collegato a stella o a triangolo?
Re: Stella e triangolo

Inviato:
31 ott 2017, 19:18
da admin
1- Si. Il neutro non è una proprietà del carico ma del sistema di distribuzione. Un carico a triangolo non usa il neutro, se il neutro c'è
2-Sì. Se le impedenze dei rami della stella o dei lati del triangolo non sono uguali tra loro, il carico è squilibrato
Re: Stella e triangolo

Inviato:
31 ott 2017, 19:19
da mir
Re: Stella e triangolo

Inviato:
31 ott 2017, 19:59
da Lavapiatti
admin ha scritto:1- Si. Il neutro non è una proprietà del carico ma del sistema di distribuzione. Un carico a triangolo non usa il neutro, se il neutro c'è
2-Sì. Se le impedenze dei rami della stella o dei lati del triangolo non sono uguali tra loro, il carico è squilibrato
A questo punto chiedo e la distribuzione può avere il neutro nel collegamento a triangolo?
Re: Stella e triangolo

Inviato:
31 ott 2017, 20:00
da admin
No, se i generatori sono collegati a triangolo, il neutro non c'è