Rifasamento
Buonasera, avrei un dubbio nel seguente problema
conosco
mi viene chiesto di calcolare l'impedenza zl e il valore della capacità C da inserire al carico zl tale da rifasarlo totalmente. Il mio dubbio sta nel dato Rg in quanto lo ritengo un dato superluo per l'esecuzione delle richieste.
conosco
mi viene chiesto di calcolare l'impedenza zl e il valore della capacità C da inserire al carico zl tale da rifasarlo totalmente. Il mio dubbio sta nel dato Rg in quanto lo ritengo un dato superluo per l'esecuzione delle richieste.
=?
è il suo argomento
è quella 
°, conoscendo v1 e P
perché per calcolare l'impedenza zl utilizzo la potenza attiva, mentre per calcolare il valore della capacità serve sapere V e I ai capi dell'impedenza zl
la resistenza
non ha alcuna influenza sul suo valore