Pagina 1 di 2

Dimensionamento UPS

MessaggioInviato: 1 lug 2018, 18:39
da fabfive
Ciao a tutti.

Sono Fabrizio e mi sono iscritto per chiedervi aiuto.

Ho un impianto di videosorveglianza che vorrei mettere sotto UPS per controllare gli sbalzi di tensione e per mantenerlo attivo in caso di blackout ma non ho le competenze per calcolare la capacità di cui necessito.

All'UPS vanno collegate queste apparecchiature

-Dvr: sull'alimentatore è indicato output
Dc12v 2A
- 8 telecamere che consumano ognuna 4.2 W collegate 4+4 a 2 alimentatori switching 12v 10A
- 1 router la cui etichetta riporta power 9V 600mA
- 1 antenna per ricezione ADSL on air il cui trasformatore riporta Output 30V 0,5A

Potete aiutarmi nel calcolo?

Grazie a tutti

Re: Dimensionamento UPS

MessaggioInviato: 2 lug 2018, 11:19
da TITAN
Fai la somma delle potenze in uso.
VxI=W
L' UPS deve avere una potenza maggiore di almeno un 30% meglio se almeno 50%in più.
La batteria ne determina la durata.
Esempio 12 V 10 Ah = 120 Wh
Se i tuoi carichi assorbono ad esempio 120 W avrai in teoria (ma poi sarà molto meno ) 1 ora di autonomia.
Chiaro che se vuoi 2 ore di autonomia dovrai ricercare una batteria da 12 V 20 Ah.

Re: Dimensionamento UPS

MessaggioInviato: 2 lug 2018, 12:50
da fabfive
Ciao titan e grazie per la risposta.
Come faccio a calcolare l'assorbimento dei carichi?
Scusami ma non ci capisco praticamente nulla.

Re: Dimensionamento UPS

MessaggioInviato: 2 lug 2018, 13:35
da blueice80
Conto veloce anche se poi effettivamente il consumo sarà inferiore:
Dvr: 12 x 2= 24 W
telecamere: 8 x 4,2= 33,6 W
router: 9 x 0,6 = 5,4 W
antenna: 30 x 0,5 = 15 W
Totale 78 W

Ora dalle tabelle dei vari produttori o con i vari configuratori online scegli l'UPS adatto..
Esempio:
https://www.apc.com/it/it/tools/ups_selector/
(seleziona Italia -> ambienti residenziali -> config. in base al carico)

Re: Dimensionamento UPS

MessaggioInviato: 2 lug 2018, 15:19
da fabfive
Grazie mille.

Mi sono confrontato con un amico che ha un UPS da 400w: tra poco me lo porta e proviamo a vedere come va con il mio impianto.

Vi aggiorno a breve.

Re: Dimensionamento UPS

MessaggioInviato: 2 lug 2018, 16:14
da fabfive
Eccomi qua: montato UPS che sembra carico (led verde acceso)
Tolgo la corrente e ... si spegne tutto.
Cioè non è sufficiente? Possibile? Nemmeno 1 minuto di autonomia?

Re: Dimensionamento UPS

MessaggioInviato: 2 lug 2018, 17:09
da TITAN
Batteria.

Re: Dimensionamento UPS

MessaggioInviato: 2 lug 2018, 18:09
da fabfive
Titan in che senso? È da sostituire? Il mio amico mi doce che lui ha 10 min di autonomia per spegnere il PC in caso di interruzione...possibile?

Tornando a noi, ho visto un UPS su amazon che è ben recensito:

Other Characteristics:
AC outlets quantity: 4 AC outlet(s)
Automatic Voltage Regulation (AVR): Y
Battery capacity: 9 Ah
Battery recharge time: 4 h
Battery voltage: 12 V
Bundled software: WinPower
Charge current: 1.2A
Colour of product: Black
Cooling type: Active
Depth: 365 mm
Display: LCD
Efficiency: 95%
Ethernet LAN (RJ-45) ports: 2
Form factor: Tower
Height: 195 mm
Input operation voltage (max): 280 V
Input operation voltage (min): 170 V
LED indicators: Y
Modem (RJ-11) ports: 2
Nominal output voltage: 230
Number of batteries supported: 2
Number of type F outputs: 2
Output connections: 2 x Schuko, 2 x IEC C13
Output frequency regulation: 1
Output power: 1200 W
Output power capacity: 2200 VA
Output voltage regulation: 10
Package depth: 452 mm
Package height: 292 mm
Package weight: 10.4 kg
Package width: 230 mm
Power plug: C14 coupler
Power supply input frequency: 50/60
Surge protection: Y
Surge protection features: Fax, Modem, Network, Telephone
Typical backup time at full load: 0.5 min
Typical backup time at half load: 5 min
UPS topology: Line-Interactive
USB 2.0 ports quantity: 1
Weight: 10.2 kg
Width: 139 mm

È sufficiente?

Re: Dimensionamento UPS

MessaggioInviato: 2 lug 2018, 19:17
da TITAN
12 x 9= 108 Wh
108 / 1200 = 0.09 h
Facciamo 0.1 ossia 6 minuti alla massima potenza.
Se tu hai un decimo della potenza assorbita puoi ragiungere 1 ora o quasi . Se questo ti è sufficente perché non hai detto il tempo che vuoi che ti dia alimentazione in caso di Black out.p

Re: Dimensionamento UPS

MessaggioInviato: 2 lug 2018, 19:44
da fabfive
Mamma quant'è complicato.

Ma se io consumo 78 w e l'UPS è di 1200 w perche ho un aitonomia di una sola ora?

comunque a me servirebbe solo per accedere tramite la app alle videocamere in caso di allarme/interruzione di corrente quindi credo possa bastare....spero!