Pagina 1 di 1

dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato

MessaggioInviato: 1 dic 2018, 17:33
da mentos
Buonasera a tutti,
mi sto ponendo il quesito di come sia il diagramma fasoriale di un cortocircuito trifase a terra (supponiamo franco).
A partire da un sistema di generatori simmetrici e una terna di impedenze equilibrate, se avviene un cortocircuito trifase, perché la tensione omopolare è pari a 0,5 p.u. in un sistema a neutro isolato?
Non riesco proprio a comprenderlo.

Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato

MessaggioInviato: 1 dic 2018, 18:48
da EdmondDantes
Testo di riferimento?

Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato

MessaggioInviato: 1 dic 2018, 18:57
da mentos
Nessuno in realtà.
Mi stavo ponendo la problematica io.
Ho consultato in biblioteca il Gatta, il Conte, e ho l'Iliceto e il Faletti.
Stavo cercando di ragionare su come potrebbe essere tale diagramma fasoriale.

Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato

MessaggioInviato: 1 dic 2018, 19:00
da EdmondDantes
Come hai calcolato quel valore di tensione per unita'?

Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato

MessaggioInviato: 1 dic 2018, 19:20
da mentos
Non l'ho calcolato.
Lo avevo letto da qualche parte come "frase fatta", mi pare fosse in una norma tecnica, me lo appuntai ma non riesco a giustificarlo.

Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato

MessaggioInviato: 1 dic 2018, 22:46
da fpalone
Salve Foto Utentementos,
se hai l'Iliceto, prova a rileggere il paragrafo 6.5, ed in particolare il 6.5.1 .
Fatto ciò, prova a calcolare la tensione omopolare per il caso da te descritto.

Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato

MessaggioInviato: 1 dic 2018, 22:52
da EdmondDantes
Foto Utentefpalone, il nostro amico ha fatto una sorta di esercizio simile al quesito che ha riportato in questo 3D. Lo puoi vedere tu stesso: e' il suo penultimo argomento.
Non ho risposto in quanto vorrei fargli capire che non bisogna studiare a compartimenti stagni... :? :?

Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato

MessaggioInviato: 1 dic 2018, 23:58
da mentos
Ciao fpalone, grazie mille.
Considerando un guasto trifase simmetrico, dovrebbe venirmi E_0=ZI_0, dove Z è l'impedenza di guasto verso terra uguale per tutte e tre le fasi verso terra.

Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato

MessaggioInviato: 2 dic 2018, 17:19
da fpalone
Foto UtenteEdmondDantes, è evidente che l'OP è alle prese con il calcolo delle correnti di corto circuito...
ma prima che finisca tra le fauci di Gatta...
Foto Utentementos,
rifletti bene su quanto riportato sul 6.5 e poniti la domanda:
se il guasto è trifase e simmetrico quanto vale la componente omopolare della corrente di guasto?

Re: dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato

MessaggioInviato: 2 dic 2018, 19:24
da mentos
Ciao Fpalone, in tal caso la tensione omopolare è nulla, e c'è poco da discutere a riguardo.
Stavo studiando un argomento che non prettamente il calcolo delle correnti di guasto, ma mi sono posto delle domande e dei quesiti per giustificare dei diagrammi fasoriali.
Tutto risolto, dopo due giorni in cui ci ho sbattuto la testa ho risolto tutto.
Passavo da cortocircuiti trifase a bifase e il diagramma vettoriale cambiava, cercavo di capire come mai..ora tutto risolto.
grazie mille