Salve a tutti, Ho acquistato una scheda contenente 2 relè SONGLE SRD-12VDC-SL-C.
Questa scheda andrà ad ampliare un impianto antifurto, per ragioni di sicurezza i relè devono restare sempre eccitati (non posso utilizzare il contatto NA). Volevo chiedere se questa cosa è fattibile senza danni ai relè stessi in quanto capiterà quasi sicuramente che rimangono eccitati anche per anni (segnaleranno l'apertura di una linea anti sabotaggio).
Grazie

Re: Relè sempre eccitato

MessaggioInviato: 7 ago 2019, 13:43
da PietroBaima
Se il relè è di buona qualità non ha problemi a convivere col priapismo :mrgreen:

Re: Relè sempre eccitato

MessaggioInviato: 7 ago 2019, 14:09
da gianluca.ciacciofera
in alternative potresti utilizzare (se la centrale ha uscite O.C.) un rele' di scambio Per Uscite Open Collector, cosi non rimane eccitata una bobina ma bensi e' polarizzato un transistor (High - Low). poi dipende da che uso ne devi fare.

Re: Relè sempre eccitato

MessaggioInviato: 7 ago 2019, 17:05
da Nikkk
Grazie, buona l'idea del relè per uscite o.c. La terrò in mente per il futuro, visto che non ci sono controindicazioni per il momento userò il relè già in mio possesso.

Re: Relè sempre eccitato

MessaggioInviato: 7 ago 2019, 18:37
da MarcoD
La corrente/tensione di mantenimento della eccitazione è inferiore a quella necessaria alla eccitazione,
forse, per ridurre dissipazione, temperatura e consumo, potresti inserire un resistore in serie alla bobina, cortocircuitabile durante l'eccitazione,..ma forse è una complicazione inutile

Re: Relè sempre eccitato

MessaggioInviato: 7 ago 2019, 22:25
da WALTERmwp
Nikkk ha scritto:(...) capiterà quasi sicuramente che rimangono eccitati anche per anni (segnaleranno l'apertura di una linea anti sabotaggio). Grazie
probabilmente hai fatto le tue considerazioni, ma proprio proprio non c'è un'alternativa ?

Saluti

Re: Relè sempre eccitato

MessaggioInviato: 8 ago 2019, 10:27
da Nikkk
WALTERmwp ha scritto:
Nikkk ha scritto:(...) capiterà quasi sicuramente che rimangono eccitati anche per anni (segnaleranno l'apertura di una linea anti sabotaggio). Grazie
probabilmente hai fatto le tue considerazioni, ma proprio proprio non c'è un'alternativa ?

Saluti


Per come la vedo io l'unica alternativa sarebbe quella di utilizzare il contatto NA e quindi alimentare la bobina solamente in caso d'allarme, ma preferirei evitare questa soluzione perché ritengo che lascia molto a desiderare dal punto di vista della sicurezza:
Se tagliano il cavo, la centrale viene sabotata (o ha un guasto) ecc... l'allarme non parte.
Collegandolo sempre alimentato nel caso di questi eventi mancherebbe l'alimentazione e dunque il contatto si apre in modo indipendente dalla centrale

Re: Relè sempre eccitato

MessaggioInviato: 8 ago 2019, 11:00
da TITAN
Quanto detto da MarcoD è usato nel professionale (resistenza in serie una volta eccitato)

Re: Relè sempre eccitato

MessaggioInviato: 8 ago 2019, 13:30
da gianluca.ciacciofera
Nikkk ha scritto:
WALTERmwp ha scritto:
Nikkk ha scritto:(...) capiterà quasi sicuramente che rimangono eccitati anche per anni (segnaleranno l'apertura di una linea anti sabotaggio). Grazie
probabilmente hai fatto le tue considerazioni, ma proprio proprio non c'è un'alternativa ?

Saluti


Per come la vedo io l'unica alternativa sarebbe quella di utilizzare il contatto NA e quindi alimentare la bobina solamente in caso d'allarme, ma preferirei evitare questa soluzione perché ritengo che lascia molto a desiderare dal punto di vista della sicurezza:
Se tagliano il cavo, la centrale viene sabotata (o ha un guasto) ecc... l'allarme non parte.
Collegandolo sempre alimentato nel caso di questi eventi mancherebbe l'alimentazione e dunque il contatto si apre in modo indipendente dalla centrale



Dipende tutto da cosa deve attivare questo rele' e perche.....
si usa la modalita' Safe Lock o Safe secure, per esempio, a seconda dei casi.

Re: Relè sempre eccitato

MessaggioInviato: 8 ago 2019, 23:21
da WALTERmwp
Nikkk ha scritto:(...) Se tagliano il cavo, la centrale viene sabotata (o ha un guasto) ecc... l'allarme non parte (...)
si, questo lo sappiamo, si tratterebbe appunto di realizzare il collegamento in sicurezza senza ricorrere alla perenne energizazzione; poi dipende con cosa e come metti insieme il sistema.

Saluti