Pagina 1 di 2

caduta di tensione industriale percentuale

MessaggioInviato: 31 dic 2019, 17:32
da antonio07
salve,

sui testi di impianti e macchine in mio possesso la caduta di tensione industriale è espressa come caduta di tensione lungo la linea fratto quella in partenza ma da qualche altra parte come sui testi di questa docente link eliminato (ex 3 pto 5) la trovo riferita rispetto alla tensione in arrivo.

Quale è la formula corretta da usare?

grazie

Re: caduta di tensione industriale percentuale

MessaggioInviato: 31 dic 2019, 17:40
da EdmondDantes
Schemi elettrici

Formule matematiche

Riportare il testo direttamente nel post.

E poi possiamo iniziare a discutere.

P.S.

Caduta di tensione industriale

Re: caduta di tensione industriale percentuale

MessaggioInviato: 31 dic 2019, 17:52
da antonio07
eccomi:

di seguito due esempi con al denominatore la tensione di partenza:
partenza_2.jpg

partenza.jpg


e due con al denominatore la tensione di arrivo:
arrivo.jpg

Re: caduta di tensione industriale percentuale

MessaggioInviato: 31 dic 2019, 18:00
da EdmondDantes
Dopo 10 e più anni ti sarai anche laureato.
Come mai prendi come esempio un testo di scuola superiore?

P.S.
Quei volumi mi piacciono molto, ma per fortuna si va avanti ;-)

Re: caduta di tensione industriale percentuale

MessaggioInviato: 31 dic 2019, 18:03
da antonio07
arrivo_2.jpg
da un testo assegnato alla sapienza con la caduta riferita al lato di arrivo.

I testi del tecnico devono essere sbagliati a prescindere?

mi interessa capire se è un fatto di scuole di pensiero o se c'è una verità assoluta e se la formula cambia a seconda se si parli di impianti elettrici o macchine elettriche.

i libri di conte comunque sono molto utilizzati anche all'univ

grazie

Re: caduta di tensione industriale percentuale

MessaggioInviato: 31 dic 2019, 18:24
da EdmondDantes
Il libro indica \text{V}_{n} che non e' ne' la tensione di partenza ne' quella di arrivo, ma la tensione nominale della linea.

Re: caduta di tensione industriale percentuale

MessaggioInviato: 31 dic 2019, 18:28
da antonio07
che per come la vedo è quella di partenza in caso di assenza di corrente lungo la linea ovvero è come dire la E2 nel caso del trasformatore, diversamente la formula usata dalla professoressa dealla Sapienza sarebbe sbagliata?

grazie

Re: caduta di tensione industriale percentuale

MessaggioInviato: 31 dic 2019, 18:46
da EdmondDantes
Ripeto: \text{V}_{n} e' la tensione nominale della linea. Non e' ne' la tensione di partenza ne' quella di arrivo.
Non e' una questione di come la vedi tu.

Se qualcuno ti dice che la linea e' alimentata alla sua tensione nominale allora puoi affermare che \text{V}_{1}=\text{V}_{n}.

antonio07 ha scritto:[...] è quella di partenza in caso di assenza di corrente lungo la linea

Questa frase e' senza senso.
In caso di linea a vuoto, senza considerare altri tipi di fenomeni, la tensione di arrivo coincide con quella di partenza. Se qualcuno ti dice che \text{V}_{1}=\text{V}_{n} allora, a vuoto, \text{V}_{1}=\text{V}_{n}=\text{V}_{2}.

Altro link.

Re: caduta di tensione industriale percentuale

MessaggioInviato: 31 dic 2019, 18:53
da EdmondDantes
E poi a te interessa alimentare il tuo carico alla tensione nominale.
Quindi e' importante conoscere lo scostamento rispetto alla tensione nominale del sistema.
In percentuale, rispetto alla tensione di mio interesse, quanto vale la c.d.t.?
Questa e' la domanda.

Re: caduta di tensione industriale percentuale

MessaggioInviato: 31 dic 2019, 19:00
da antonio07
ok tutto chiaro.

in definitiva mi stai dicendo che al denominatore ci posso mettere ciò che mi interessa?

non c'è una formula assoluta?