Spia illuminazione punti di comando

Inviato:
16 nov 2020, 20:46
da trittico69
Salve, volevo sapere se le spie che si trovano nei pulsanti e interruttori per illuminare questi al buio, C'è differenza se comandano una lampada incandescente , a risparmio energetico o a led?
Re: Spia illuminazione punti di comando

Inviato:
16 nov 2020, 21:00
da mir
Se ti riferiscia alle lampade spia per i punti comando(pulsanti, relè, interruttori ..) dei punti luce, ogni costruttore ha la sua dedicata, come ad esempio
la btcino ha questo tipo per gli interruttori , e sono lampade led, come credo anche per gli altri costruttori.

Re: Spia illuminazione punti di comando

Inviato:
16 nov 2020, 21:38
da lacoontfreed
Nessuna differenza. I pulsanti/interruttori aprono e chiudono la linea per questo non cambia niente se il carico è incandescente/led/risparmio.
Potresti avere "problemi", qualora gli interruttori siano dimmer o varialuce
Le spie semplicemente segnalano la presenza dei pulsanti.
Re: Spia illuminazione punti di comando

Inviato:
16 nov 2020, 22:07
da SediciAmpere
Se la spia è collegata in serie alla lampada (in parallelo ai contatti dell'interruttore), potrebbe essere leggermente meno luminosa con lampada a led
La spia è una lampadina al neon o un led?
Re: Spia illuminazione punti di comando

Inviato:
17 nov 2020, 8:29
da trittico69
Ho trovato questo
L'lluminazione degli interruttore è sconsigliata se, lo stesso, agisce su lampade a basso consumo. Nel caso si voglia per forza avere una spia è consigliabile alimentarla con fase e neutro direttamente.
http://spazioinwind.libero.it/lucefacil ... ttore.html