Buonasera a tutti... Problemino semplice ma non per me.
Io ho un alimentatore da 12v e 10A, alimento un avvolgimento che ho misurato 2,3ohm, posso evitare di collegare un diodo di protezione oppure è meglio che lo inserisca nel circuito?

Re: Elettrotecnica

MessaggioInviato: 11 dic 2020, 17:32
da MarcoD
Che strana domanda male impostata.
Vuoi dire che con il carico induttivo, quando lo disinserisci dall'alimentatore acceso si crea ai capi del carico una sovratensione che ritieni potrebbe danneggiare l'alimentatore ?
La sovratensione si crea, ma è ai capi del contatto che si apre e non dei morsetti dell'alimentatore
che quindi non si dovrebbe danneggiare.

Se però puoi, metti un diodo per esempio 1N4004 in parallelo all'induttore.
O_/

Re: Elettrotecnica

MessaggioInviato: 11 dic 2020, 17:40
da Morra
va bene anche un n4007?

Re: Elettrotecnica

MessaggioInviato: 11 dic 2020, 17:54
da MarcoD
Si, 1N4007 ba bene.. Basta che regga per pochi secondi una corrente uguale a quella che scorre nella bobina. La max corrente sopportabile mi pare siano 10 A.
Il " 7 " indica 700 volt di tensione inversa massima sopportata., Tensione inversa che nel nostro caso è solo 12 V.

Re: Elettrotecnica

MessaggioInviato: 11 dic 2020, 17:55
da Morra
grazie mille.